伸缩缝安装宽度,桥型图预留缝宽

zmq3612 发表于 2010-5-29 11:47:45 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我们可以通过D62-2004确定桥梁伸缩量的大小,然后选择伸缩量大于设计伸缩量的伸缩缝型号,但是D62-2004 8.6.3伸缩装置的安装宽度是什么意义?并且Bmin,Bmax,是从何处查到的?我看到的伸缩缝厂家提供的产品参数都没有这两个参数啊!+ r( V6 R# P+ C! x* t# i: Y- K

+ o2 p( G$ a+ z疑问2 :桥型图上梁端预留的伸缩缝宽和D62-2004计算的伸缩量有什么直接联系啊?数值之间有什么联系啊?他又和安装宽度有什么关系没?# s2 ]: R4 F9 H. H

. J4 V6 t; H! A2 k) Q' D- z我的理解:根据计算伸缩量选择不小于设计伸缩量的伸缩缝型号* N" D# k, @- Z
               装宽度对于做设计没意义
, N, j. x3 ]5 R5 q; I                桥型图上预留缝宽大于计算所得的闭口量就行,一般就是选择计算伸缩量数值的一半- v# d: ~8 H( m) D9 R: x1 P
大家给点意见啊,希望大家共同关注这个小部件,毕竟小部件也能出大问题!( R1 D, h  p/ X: B- f8 r: @
谢谢
. |% W( h* B' ]
精彩评论倒序浏览

1.4万查看10评论

zmq3612 发表于 2010-5-29 14:43:37
怎么没人回应啊,我自己先顶一下吧!
/ E/ A- a$ Q% q# g* V) @' q大家,大侠,小弟在此谢过了!
举报 回复
zd_zhoulei 发表于 2010-5-29 21:00:51
计算出梁体的伸长量,即伸缩装置的闭口量C+=16.3mm,0 [$ b' u' P4 o/ @: Y
计算出梁体的缩短量,即伸缩装置的开口量C-= 33mm,
1 }" V, d0 K+ n( |. D4 ~5 X8 A则伸缩装置的伸缩量=(C+)+(C-)=16.3+33=49.3mm,7 M/ Z' R) j8 [- t9 l7 u
以上计算表示如果梁体预留60mm的空隙,则受温度,砼收缩等影响,这个空隙最大时可以变到93mm,最小可以缩到43.7mm。
8 J) ~& ~' K  I) W1 u" F: o2 P0 ]0 j计划选用C-60伸缩装置,假定该伸缩装置最小工作宽度为10mm。(此值应该是橡胶带的最小能压缩到的宽度值,)0 f8 t4 F0 k1 L
则伸缩装置的安装宽度,即出厂宽度:
+ g3 `$ e5 F, VBmin+(C-(C-))=10+(60-33)=37mm,& U: F! Y0 Y8 @! A9 i  a
Bmin+(c+)=10+16.3=26.3mm,
/ K% ?& M; D4 N+ G' z8 H9 t; n所以伸缩装置安装宽度可在26.3~37mm间取用,即橡胶带的安装宽度。& k  Q0 f- G+ y9 O+ ^" z! ?7 R
4 T1 d+ i2 f! n) I$ b7 Y1 F) w( {4 s# G
以上是我自己钻研的,不知道对不对,按照这个计算例子,楼主分析的应该正确,就是选用伸缩装置时,只要伸缩装置的伸缩量大于计算出来的伸缩量即可,梁体间留的空隙只要能满足闭口量即可。伸缩装置的安装宽度或叫出厂宽度,是伸缩装置厂家需要的。这个我不知道是需要设计单位提供还是厂家能自己计算。做高速公路项目很少去提供这个东西,现在真正去实际计算伸缩装置的相信也很少,都是通过经验值来判断。

评分

参与人数 2堡币 +3 威望 +1 收起 理由
shen8016 + 1 欢迎交流!
辉哥 + 2 + 1 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
bwkfb 发表于 2010-5-30 09:55:28
3楼的计算有点问题,应该考虑温度、梁的徐变、收缩、车辆荷载因素等,还要乘以1.2-1.4的安全系数,依3楼计算选用60不合适,应该选用80,防止伸缩缝过分拉伸,胶条脱出。安装宽度设计可以由设计单位设计,也可由厂家根据温度自行确定。现在设计单位计算伸缩量很少,也出了不少问题,建议设计单位计算,或委托厂家计算。

点评

标准的80和160伸缩缝是有一定的计算方式,大缝因设计方式的差异,需要相应的厂家提供一定的参考数据  发表于 2016-8-29 14:39

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
辉哥 + 2 + 1 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
zd_zhoulei 发表于 2010-5-30 14:39:08
回复 4# bwkfb 的帖子2 ~4 s2 p% U: U( W( N

$ t0 a" S& O0 V0 s) g* S1 ^" n$ Q' q
( S. A. R: r  [' U    我举的例子里计算出来的开闭口量值已经乘了系数,取β=1.3,我把前半部分计算都省略了,没列出来。
举报 回复
zmq3612 发表于 2010-5-31 15:11:25
谢谢各位了,如果按照3楼的说法,我的理解是对的!谢谢了
9 T; r7 h+ x) m. J/ B, D7 }- g* f大家有什么不同意见没?
举报 回复
liushui 发表于 2013-10-29 13:44:16
zd_zhoulei 发表于 2010-5-29 21:00( a. `. \# u) C
计算出梁体的伸长量,即伸缩装置的闭口量C+=16.3mm,
3 H! u) F% e6 g6 g- L计算出梁体的缩短量,即伸缩装置的开口量C-= 33mm,+ f0 e0 S4 O* C2 ^6 ^& H
...
% H: g! W; ?- R3 D6 Q2 i
Bmin+(C-(C-))=10+(60-33)=37mm. D# P+ A, e! {, k3 L
这个公式难以理解,能帮忙解释下吗,谢谢了
  o& h0 o3 y, v- J/ Y8 V" X
举报 回复
不扯淡 发表于 2016-8-7 12:03:07
都是钢筋设计规范上的东西!规范要学好
举报 回复
shen8016 发表于 2016-8-29 15:03:19
伸缩缝有型钢缝和梳齿缝之别,关于伸缩缝的型号结构及计算,我提供一套资料供大家参考,文件比较大,大家可以和我联系。$ \5 T7 B; J2 l0 ^( u, H* D  W
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00