本帖最后由 zmq3612 于 2012-1-16 11:12 编辑 # F* S6 |* J) ?' e" s6 X
( O# p7 }9 A3 h: B$ g对于现浇连续箱梁,我们通常采用球形钢支座,一般在每一联设置一个固定支座,并宜将固定支座设置在靠近温度中心,以使全梁的纵向变形分散在梁的两端,其余墩台上均设置活动支座。5 f' V6 O2 K- g# k' a, H+ l
: q* T) X9 a9 U" e
对于装配式连续箱梁,我们在满足联长不大于5×40的情况下,连续桥墩采用板式橡胶支座,分联处桥墩采用F[sub]4[/sub],没用具体计算,心里不踏实,但是计算起来要考虑墩台刚度,支座刚度合成完成水平力的分配,然后要根据计算结果计算的采用支座的型号是否满足剪切变形的要求,这样操作起来很繁琐!并且计算墩台的刚度对于简单柱式墩还可以,假如遇见山区的桥梁,墩比较高,墩型多变,比如采用空心墩,或者花瓶墩,这些墩台的刚度如何计算也是个问题。
, V( b) m) a2 D7 f7 Y) c- X% ]6 b 疑问:大家对于装配式箱梁支座的选用有什么高见没?具体都是如何选用支座的,依据是什么?
& ~/ ]0 {4 a1 {+ n- y8 I |