肋板式桥台承台计算是按撑杆系杆计算吗?

zmq3612 发表于 2009-9-25 01:24:01 | 显示全部楼层 | 阅读模式
对于常规承台,墩身位于外排基桩中间。而肋板式桥台肋板位于基桩中心之外,这样的承台还是按按撑杆系杆计算吗?
# q5 F- E/ U' _他和普通承台有什么本质区别,计算要验算那些内容?

K44 618广武互通主线跨被交道桥台构造图(30m).rar

53.74 KB, 下载次数: 64

桥台构造

精彩评论倒序浏览

9186查看11评论

zmq3612 发表于 2009-9-25 01:42:44
还有,承台计算时如何考虑系梁作用,是不是要把承台拆开来计算?
举报 回复
zmq3612 发表于 2009-9-25 13:34:29
为什么没人回复呢?急着用呢!' J& K! b, ^5 C4 f% F1 q+ `2 z
桥梁通是不计算这种承台的,实在没办法只好手算了
9 ?  [$ S8 x6 e) F4 Y" [2 _可是至少应该知道按什么构件来计算啊,请各位帮忙啊
举报 回复
zmq3612 发表于 2009-9-26 01:33:32
还是没人回复,继续等待
举报 回复
roman007 发表于 2009-9-26 11:58:54
肋式台承台还是偏于安全的按撑杆系杆计算,不考虑肋的截面影响。若为双肋式桥台中间系梁按常规配筋即可,若是多肋式台,系梁要按受力进行配筋(考虑不均匀沉降)。
举报 回复
zmq3612 发表于 2009-9-26 12:20:19
谢谢了。
4 k' M. C' }- V5 U! s( W肋式台承台还是偏于安全的按撑杆系杆计算,不考虑肋的截面影响。这句话怎么理解?: I$ a4 u! L( f8 z( X4 {. A
可是承台的验算都是考虑柱的影响的,我如何做到不考虑不考虑肋的截面影响?
举报 回复
whzhang 发表于 2009-9-26 16:45:28
肋式台承台我认为该按梁式体系计算
举报 回复
zmq3612 发表于 2009-9-26 19:15:51
要是按梁式体系来算,这种情况是不是和桥台盖梁相类似啊?
举报 回复
zmq3612 发表于 2009-10-29 13:43:35
现在感觉这论坛里也没什么用处了,发一个帖子请教到现在没人解答! U: [$ M& @* T' A8 D5 M
郁闷中
举报 回复
技术型工人... 发表于 2009-11-27 11:02:34
桥台很高吗?为什么会出现这种情况呢?
0 X- w+ {6 D7 t! _. Q2 `/ ^没什么本质区别,按照规范算,出现负值的情况就按0计算
举报 回复
zmq3612 发表于 2010-9-22 11:47:39
回复 技术型工人 的帖子2 Z# `8 _7 c" y9 h
" Y6 \, K' ]1 Q) a
能解释的详细些吗?说真的下部也算了不少了,但是规范不是涵盖所有内容的,不知道怎么下手!谢谢了" F7 [) ?: K2 F$ G7 g  |
举报 回复
sukewin 发表于 2011-12-6 09:28:54
肋板台承台的计算一般不用考虑了,基本受压,肋身底部边缘都超出桩基中心线了。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00