关于连续刚构合龙温度的疑问

Angel 发表于 2012-3-16 16:41:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
连续刚构桥合拢温度一般取18度,如果合拢工期在冬季,达不到18度怎么办?
冬天可能只有几度,难道等到开春再合拢?



以下是QQ群里一些朋友的讨论,欢迎大家继续发表自己的观点:
如果条件不允许 合拢温度与设计要求不一致,应该重新计算。
合拢温度一般是一个范围,不会是特定的温度值;从新报请设计单位。
低温合拢一般是有利的,可以报请设计院重新复算一下。
合拢温度接近年平均气温,是从施工方便上来说的,在结构受力上分析,没有道理;
在理论上,在哈尔滨和广州修桥,理论合拢温度是一样的。
但是,在设计上来说肯定考虑了当地的平均气温,从这个温度上下浮动5-10度,




评分

参与人数 1堡币 +1 威望 +1 收起 理由
小福骆 + 1 + 1 欢迎交流!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

精彩评论倒序浏览

5526查看7评论

tmgc_c 发表于 2012-3-16 17:04:24
本帖最后由 tmgc_c 于 2012-3-16 17:08 编辑

整体升降温对结构的应力影响不是很大。
举报 回复
dufengyu 发表于 2012-3-17 22:38:14
哦 知道了 谢谢哦
举报 回复
terzagi 发表于 2012-3-18 08:48:30
只要温度恒定,一般都可以的吧,不要有温差
举报 回复
孔夫子和花... 发表于 2012-3-19 08:20:22
一般设计会给出一个温度区间,但是在冬季的温度还是在这个区间之外的,桥梁设计规范中规定要长期观察温度对桥梁的影响,一般工程都是自己总结一个温度对合拢是的影响的
举报 回复
hitjohnny 发表于 2012-3-19 14:40:37
是温度区间,一般是当天的低温合拢,害怕合拢后降温收缩出现裂缝
举报 回复
Angel 发表于 2012-3-21 00:09:36
感谢大家的回复,欢迎继续探讨
举报 回复
lq007 发表于 2012-3-24 20:41:40
原则上合龙温度达不到设计提供的18度,最好不要合龙,强行合龙的话,中跨的合龙温度对梁体内力影响很大。但长期搁置,因受砼收缩徐变影响产生下挠,对整个刚构主梁线形控制产生较大影响。
可以报请设计单位最低合拢温度温度是多少,实在要抢工期可在超过最低极限合龙温度下用劲性骨架锁定,且需要保温措施,连同主梁监控单位对主桥墩身应力和锁定劲性骨架进行监控。
举报 回复