有关桥梁检测计算的问题?

iamshipeng 发表于 2008-7-15 17:09:06 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人从事桥梁检测荷载试验工作,试验前需要计算桥梁的设计弯矩,我采用的是桥博进行计算,我想问大家一个问题:在用桥博进行建模计算时,需不需要输入钢筋信息?我试了一下,好象不输和输入钢筋得到的设计弯矩是一样的.知道的朋友帮哈忙!

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
anhui_ts + 2 发现问题 提出问题

查看全部评分

精彩评论正序浏览

9032查看19评论

虚怀若大谷... 发表于 2012-7-22 15:36:31
我晕,弯矩和有无钢筋有关系么?
举报 回复
lyf430204 发表于 2011-12-4 22:44:40
本人认为计算应变和挠度时还是要考虑钢筋的,不光是刚度有不小的变化,而且形心高度也变化了
举报 回复
qjszjc 发表于 2011-12-5 09:37:27
若是静定结构的话弯矩就只跟荷载和结构形式有关,若是超静定结构的话弯矩还会与结构的刚度有关,但配筋对的结构刚度贡献不大,所以可以不考虑
举报 回复
hwaxa 发表于 2011-11-14 09:09:06
强烈支持,楼主万岁!sm4p.com
举报 回复
lenghan040... 发表于 2011-9-8 13:27:33

( \; ?5 F6 K1 w4 @0 a" L3 J有关系。。但影响不大。。。所以才不用考虑的。
举报 回复
ptspy 发表于 2011-3-20 10:57:34
版主说的非常好
/ I' e' H# [6 O" ^9 _. W
举报 回复
kouguozhou 发表于 2011-3-24 18:24:18
版主,预应力钢束跟荷载试验计算有关系么?谢谢
举报 回复
zhiyi422 发表于 2010-8-1 19:27:21
希望以后多些这样的讨论,以前困扰了很久的问题,总算整明白了!
举报 回复
Q 发表于 2010-7-2 17:40:18
计算弯矩跟结构的配筋没有关系啊,简支梁的就只跟荷载和结构形式有关
举报 回复
qingfengji... 发表于 2010-6-20 23:50:41
我觉得以上几位的概念可能不清,首先明确做荷载试验施加的试验荷载作用下,桥梁处于弹性工作状态。对于弹性 ...
9 z4 r8 f/ v. ?$ }# n# ksohappy 发表于 2010-3-25 12:49
2 V2 M# E# N, k; x

. {) O/ A) S" @8 D
1 x( `7 P0 h7 \  ~5 ]- W* h$ c7 i' T版主说的非常好6 B+ L, R+ C3 Q! r7 U6 B2 G5 A! y
个人也想补充一下
% W4 c$ Q4 |4 O% H8 E. l从弯矩的计算出发,其与荷载和结构的刚度连个参数有关,荷载一定情况下,只关注刚度9 W! g# u) |; x8 W' G3 Y& h
而钢筋相对混凝土而言,其对刚度的贡献相对非常小,故可以忽略其影响( N7 c# _) ?; o4 f  A
但是需要提醒一下的是,预应力不能不管哈,预应力必须在建模中准确模拟/ W- T& T; }; x2 m" S, \) ~
举报 回复
flyingant 发表于 2010-4-4 11:41:03
支持楼上的,荷载试验只是测变量,跟钢筋关系不大
举报 回复
sohappy 发表于 2010-3-25 12:49:16
我觉得以上几位的概念可能不清,首先明确做荷载试验施加的试验荷载作用下,桥梁处于弹性工作状态。对于弹性工作状态的钢筋混凝土梁,混凝土材料和钢筋材料发挥的效应如何呢?
/ t1 I  r3 z2 d: l. R设计时计算钢筋混凝土梁截面的极限荷载,其状态是弹塑形状态,此时混凝土材料和钢筋材料发挥的效应如何呢?% k+ P/ L# c2 N/ K$ N$ p1 V
这两个问题清楚了,怎么计算就明白了。
# N5 D' Z; ?/ u荷载试验的理论计算时,结构处于弹性状态,钢筋对截面的刚度影响不大,直接采用混凝土截面来计算结构内力和应力应该误差也不大
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-2 22:29:27
计算弯矩跟结构钢筋没有关系吧
举报 回复
bingying 发表于 2008-7-20 16:20:58
请问版主,换算截面如何计算,如果是单箱单室的连续梁咋换算截面,我们一般不考虑钢筋
举报 回复