新作(35+50+35)m变截面连续箱梁的图纸及计算,请大家来点评

redflag 发表于 2009-2-17 12:34:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
一个朋友做的计算(35+50+35)m变截面连续箱梁的施工图设计,现分享其设计图纸和计算文件。免币下载,下载后请务必发表意见,不然不厚道哟
8 K. Q7 @5 L/ f2 P/ c 构造示意.png
! O( |6 ]0 a; v. {- @图纸包括构造图、钢束图及钢筋图,在图纸空间里。

箱梁图纸(35+50+35).rar

1.23 MB, 下载次数: 7801

精彩评论倒序浏览

6.9万查看149评论

zuoge 发表于 2013-9-6 17:16:28
我是参考一下假设一个方案,一眼看去,感觉不太合理,钢束达26.5kg/m2,对A类构件来说也是很大了。
举报 回复
wlqwlq620 发表于 2013-9-7 12:47:46
东西确实不错,好好学习下
7 V) [# Y6 P, i1 @
举报 回复
redflag 发表于 2009-2-17 12:37:56
这里是桥博计算文件,包括腹板通常束和腹板束+短束两种配束方式的数据文件。: I$ z" O8 l" y, G- r
多提宝贵意见

计算(35+50+35).rar

540.18 KB, 下载次数: 4092

举报 回复
gangwan 发表于 2009-2-18 20:23:03
腹板束+短束的配束方式要好一些

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
辉哥 + 2 感谢点评

查看全部评分

举报 回复
shutiancai 发表于 2009-2-25 16:03:30
可不可以都用通长束来做呢?
举报 回复
bigsea72 发表于 2009-2-27 10:09:51
很熟悉的图面~向楼主学习。桥头堡的这个活动真的很好。我平时都不回贴,今天我忍不住了~呵呵
举报 回复
poborsky17 发表于 2009-2-27 10:59:32
都做通长束是不是比较浪费啊 
举报 回复
mrliqtb 发表于 2009-2-27 11:26:34
造价差别不大的话,做成长束,施工更方便
举报 回复
shenwx69 发表于 2009-2-27 17:02:43
都做通长束是不是比较浪费啊 
举报 回复
wangz 发表于 2009-2-27 17:15:42
一个腹板里配并排配两根17的钢束还是第一次见,有参考价值,不然需配很多顶板和底板束。梁宽才12.8m,用单箱双室的,是否增加施工难度,单箱单室足够了,还有建议利用颜色来控制线性粗细,方便实用。

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +1 收起 理由
redflag + 3 + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
北方章回体... 发表于 2009-2-27 23:34:17
首先施工单位喜欢通长束,不是材料多少而是在端部张拉施工简单,注意:--15以上钢束的锚头、千斤顶和到一处重量应该在100公斤以上,短束箱内施工特别困难;现在使用真空灌浆,浆体质量可以保证,通长束没有大问题

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +1 收起 理由
redflag + 3 + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
zyq_csu 发表于 2009-2-28 10:30:37
东西是我搞的,很感谢站长发出来讨论。
+ ~( A" s/ W# n6 a. s4 D, V8 k原来搞得不多,所以搞得比较谨慎,自己尽量多想想、问问。3 H% I% Z) o. C7 c4 T$ {& W
两列15-17的,腹板可能薄了点,我可能会加到45cm的厚度,因为施工误差可能有几cm。% s1 H  n. F0 @4 K7 z' |
& t5 ]4 @3 l1 w* E- u
双室和单室也讨论过,特别是总工要求做单室的,我说两种皆可;我认为单室是可以拉预应力,省材料,加快速度。双室腹板多,抵抗主拉比较好,而且支架现浇的话可能好些,不过双室的话我悬臂应该还小点可能更好。, \+ E; O4 L( ~

9 d  t! C& G, J5 P' w, O通长束和短束也比较过好久的,如果是短束的话,一束根数就比较少,施工不是很麻烦,而且短束的话省材料点,而且应力好控制;通长束的话施工简单,没有齿板的话质量可能更容易保证,而且我也比较懒。
$ u  i' B) I+ E7 j! P2 D7 C2 H0 d5 b5 W
是否分段施工也建立模型比较过,分段的话钢束损失比较小,但是在施工缝那儿要安连接器,所以那儿线形要调动,导致结果差不多了,预应力损失减小的优势,被线形调动中和了。我这只是从计算的角度比较的,实际施工不熟悉,所以没有考虑。  N1 g7 j" @2 _! m. O
7 |! u; A& Z! K2 m1 y+ T  c
对于颜色控制还是实际线宽控制,这个因人而异,我个人喜欢线宽,比较直观,而且每人对颜色感觉不一样。
! l8 ~. }% U. [# a. V
5 |+ r* o. s2 g欢迎就技术问题讨论,很多东西你见得多不一定代表就是对的,要通过思考才能转化为自己的东西,碰撞才有火花!

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
sinba606 发表于 2009-2-28 13:57:46
顶板束配通,就不用留人孔在顶板张拉了。不过有点浪费!

评分

参与人数 1堡币 +1 威望 +1 收起 理由
redflag + 1 + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
huhu9808 发表于 2009-3-3 16:46:25
我觉得是否用短束,要和施工流程结合到一起来考虑
举报 回复
lpiou 发表于 2009-3-4 21:29:44
单成林 旧桥加固
' W# O3 t$ p, X% h8 P; ?2 C体外预应力加固连续梁那章的例题就是33+50+33的
" |! h( \& X. k5 g7 m和你的跨径差不多
* R" w/ f3 c0 P0 j+ \0 U2 |; K& R# _) Q看一下吧" _4 Y: ^/ ^& C$ m/ D
要不将来也要加固了 呵呵
举报 回复
lpiou 发表于 2009-3-4 21:38:43
看了一下图纸; Z1 I/ E, g. o; r' b4 P
跨中梁高1.6支点2.8
" O; x- l! W3 R. Y: z0 G2 I跟单成林那座桥相似; U: [0 h( a  R  _% o; H
支点是不是做成实心截面了 合理不
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00