斜桥钝角处顶底面加强筋配筋原理

桥梁追梦人... 发表于 2018-3-25 17:24:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有个问题一直没想明白,向大家请教一下:
(一)规范中9.2.7条关于斜桥钝角处钢筋的布置方法中,写到:
          (1)“在钝角部位靠近顶板的上层,应布置垂直于钝角平分线的加强钢筋”。这一条我的理解是:因为钝角部位角平分线的垂直方向上,有负弯矩存在,上侧受拉,因此在顶部垂直于角平分线的方向上布置钢筋可以抵抗拉应力;
          (2)后面一句写的是“在钝角部位靠近板底的下层,应布置平行于钝角平分线的加强钢筋”?范老师版桥工的348页上写的是这样布置目的是承担钝角处较大的支反力。
1.png

以上参考图片一,来自规范;

(二)范立础老师的桥工书上,P346页,图2-8-4:
           图片中有个顶面弯矩:-0.085—-0.17;底面:+0.054—0
           这个底面的弯矩 +0.054—0是什么意思?一直没想明白。
2.png

以上参考图片二,来自范老师版桥梁工程。                                                                                                   


精彩评论倒序浏览

8295查看2评论

redflag 发表于 2018-3-25 21:55:13
举报 回复
sciasciapu 发表于 2019-4-27 10:52:35
学习了,谢谢楼主分享
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册