关于斜交整体式现浇箱梁顶、底板布筋的疑问

客家妹子... 发表于 2012-7-11 00:02:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在斜交现浇整体式箱梁绘图中经常有些困惑,因为规范也没讲清楚(也可能自己没理解到),自己也确实没有这个概念,请高手们不吝赐教。

问题一:关于斜交箱梁顶板、底板的纵向、横向分布钢筋的布置,常见到以下两种配置方式,分别在什么情况下适用?依据在哪?
顶板配筋样式一.png
顶板配筋样式二.png


问题二:关于斜交箱梁钝角、锐角的角隅加强钢筋是不是顶板、底板都需要配置?以下这种配置方式合理吗?依据又在哪里?
角隅加强钢筋.png

点评

这个问题规范上交代得有点模糊,实际设计中也有些不统一,值得讨论!  发表于 2012-7-13 09:09

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
redflag + 5 赞一个!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.1万查看9评论

PhantomFox 发表于 2012-7-11 10:12:08
关注下,貌似还没有弄过这样的结构~~~
举报 回复
liumingyon... 发表于 2012-7-12 23:37:59
有点不知所云的感觉
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-7-16 12:25:15
本帖最后由 旭日东升 于 2013-2-5 18:40 编辑

为什么在斜交板中,要加强钝角强度,理解这个原理之后再来想这个问题就容易理解了。
       在斜交板中,两钝角的连线比两锐角的连线短。就好像四个人抬一件重物,抬短杠的比抬长杠的要吃力很多。
请注意上面这句话,是抬重物。如果支点变了,受力就是另外一回事了。
       对于箱梁,因为两端有支座,而且支座至少是在腹板底下,斜交板的底板、或者顶板都是悬空的,底下没有支点,所以就不存在什么钝角、锐角加强的问题。对于处于悬臂状态的底板、顶板,它们的传力还是靠沿自己构造方向传力,所以不存在要加强的问题。(抬短杠的人杠本身强度要大于抬长杠的杠强度,但抬杠人肩膀外的杠不需要加强)。
1.jpg
举报 回复
sjzf 发表于 2012-8-23 10:40:12
顶板配筋,斜度小得话,采用第一种,否则采用第二种。
举报 回复
hydra 发表于 2012-10-27 23:16:54
这个规范上关于板的介绍好像有说明,关于箱梁的好像没有,4楼说的非常有道理,不过个人认为,有条件还是加强一下比较安全。

9.2.6 当整体式斜板的斜交角(板的支座轴线的垂直线与桥纵轴线的夹角)不大于15°时,主钢筋可平行于桥纵轴线方向布置。当整体式斜板斜交角大于15°时,主钢筋宜垂直于板的支座轴线方向布置,此时,在板的自由边上下应各设一条不少于三根主钢筋的平行于自由边的钢
筋带,并用箍筋箍牢。在钝角部位靠近板顶的上层,应布置垂直于钝角平分线的加强钢筋,在钝角部位靠近板底的下层,应布置平行于钝角平分线的加强钢筋,加强钢筋直径不宜小于12mm,间距100~150mm,布置于以钝角两侧1.0m~1.5m 边长的扇形面积内。
举报 回复
hljwc1987 发表于 2012-11-29 09:50:18
关于斜箱梁钝角锐角加强筋一直没找到规范性的条文,做过一个15°的是按方式一配筋,方式二没弄过。
举报 回复
xiaoniua33 发表于 2013-1-29 21:37:49
记得市政工程管理与实务说最好是采用第二种方式布置,我也做过一个较宽的斜交是按第一个来的,至今心理有点不踏实。
举报 回复
deus_ex7 发表于 2013-1-30 09:24:30
   规范:“斜板的分布钢筋宜垂直于主钢架方向设置”,关于加强钢筋,规范倒是明确了要在钝角板顶顶层设垂直于钝角分布线的加强筋,板底底层,加平行于钝角平分线的加强筋,”顶垂底平“。锐角处不需设加强筋。
举报 回复
wangshengt... 发表于 2013-2-5 11:20:17
这个应该根据箱梁的受力来确定,就像梁格法分析斜桥一样。对于斜交角度小于20°的采用第一种,对于斜交角度大于20°的采用第二种。
举报 回复