宽箱梁是否可以设置三个支座

zdq1979 发表于 2011-1-6 15:25:39
可以设置3个啊!只要满足上部受力及变形的要求,且可以使横梁配筋减少!
举报 回复
jsgaojing 发表于 2011-1-7 23:10:16
底宽9米完全可以设2个支座,不配预应力也能算下来。但如果设3个支座的话也不是不行,3个支座分别放在3块腹板下,这样的话,对于横梁受力更好一些,配筋量可以减小。
举报 回复
hfyb0001 发表于 2011-12-29 15:30:23
横向设置3个支座是可以的  
举报 回复
ydcow 发表于 2011-12-30 09:42:46
箱梁较宽的时候是可以设置多个支座的,支座位置设置在横梁的位置,我一般都是有多少支座就设多少柱,让支座力直接传到柱上面。
举报 回复
toushan 发表于 2012-1-6 12:20:52
3支座是没问题的,很多桥都是支座比较多了,不过要求施工精度必须高,有可能形变后造成支座脱空
举报 回复
sdl1836 发表于 2012-1-6 15:20:59 来自手机
顺便过来学习一下,回答的都很不错呢
举报 回复
wsdbdyj 发表于 2013-1-2 23:00:52
能不用的情况下最好不用。无法避免的情况下也可以用。对于现浇箱梁多支座是很普遍的。
举报 回复
ylq9993 发表于 2013-1-5 08:16:27
个人认为宽箱梁完全可以设置三个及以上支座,只是你说的箱梁宽15.25m,底宽9m,并不算宽,设置两个支座就可以了,我做的一个项目箱梁宽19.65m,底板宽11.56m,均横向设置两个支座
举报 回复
橄榄树 发表于 2013-1-9 14:31:46
学习了。正在做的一个也是17.5米宽的现浇箱梁,横向设置3个支座,个人觉得主要还是支反力的横向分配问题吧,采用3支座容易出现支座脱空的情况,所以在采用支座大小上要偏于安全考虑,个人理解
举报 回复
zwj1985091... 发表于 2013-1-16 19:35:37
可以设置三个支座,单支座反力不能简单除以3,需根据横梁计算结果选用支座
举报 回复
chenkexian... 发表于 2021-2-8 10:44:47
具体情况具体分析,与桥下环境有关
举报 回复
rivermoon0... 发表于 2021-2-24 09:03:46
两个、三个支座都可行。两个受力明确,但横梁跨径大,可能要用群桩,三个支座横梁受力小,结合三个墩柱,有可能不要承台,但支反力分配稍微复杂一些,若采用现浇施工,不存在脱空的风险。所以,都可行,要根据其他条件选用。
举报 回复
xuying 发表于 2021-4-20 15:52:51
为何不可以,现在的软件都能计算出具体的支反力及各种工况!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00