midas做反应谱分析的几个问题

wdh_xf 发表于 2015-10-7 23:11:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
一、就是反应谱分析,e1、e2弹性的位移结果,在“结果”里面看地震荷载工况下的数值,和在“rc”里面看的数值是一样的,可是e2塑性的情况下,有点问题。
2 V) i& }1 y8 }在官网上说程序是没法自动对刚度进行折减的,即使在rc设计的时候也不行,所以,如果不手动折减,程序就当是没折减计算,必须要自己手动折减,然后重新计算,再重新计算rc。可如果是这样的话,不管是否手动折减,那么“结果”里面的数值和“rc”里面的数值,应该是相等的,可实际并不相等,所以我觉得,程序在rc计算的时候,是不是已经考虑了折减了?
& N0 U) ~$ J8 k) h& f' O( |6 m: ~# s+ R9 s
如果程序可以自动折减的话,1,是把屈服的折减了还是把整个墩都折减了?2,对于单柱墩,不手动折减看rc结果,或者手动折减看结果里面的数值,理论上应该相等,实际也不相等,不知道是不是1的原因,就是我们手动是把所有墩单元都折减了,而程序自动折减是只折减塑性铰部分,是这个原因造成的吗,还是别的原因?3,在官网的讲解里面,都是手动折减以后,再重新计算,再看rc的结果,如果程序可以自动折减的话,这样操作,相当于折减了两次,好像就不对了吧。( N2 f1 n1 {( V8 p) z: L

8 R" e" Q6 b. C' H' |" G3 [二、对于双柱墩的话,塑性铰位置,顺桥桥在墩底,横桥向在墩顶和墩底,定义抗震构件的时候,程序只能定义一个,上次您的意思是,这种情况,反应谱就不能用了?只能用时程分析来做吗?! r  n: ^/ r+ v' N6 L$ Q; l

9 D& d. R( s! C三、规范里面说e2的时候,刚度折减,这个该怎么理解呢?个人感觉其实规范是为了给出一种近似的计算墩顶位移的方法。问题是,这个近似的计算位移的方法,是怎么计算的呢?位移计算需要用到内力和刚度,刚度自然是折减以后的刚度,那么这个要用来计算位移的内力呢,是刚度折减以后重新计算的内力?还是原来刚度下计算的内力?规范的意图是什么?midas如果rc中可以自动折减的话,是什么哪种情况?(不能自动折减的话,就无所谓了)
精彩评论倒序浏览

1.1万查看1评论

valleyman 发表于 2016-11-17 15:53:33
1. 延性构件进行刚度折减计算需求,通过等位移原则或者等能量原则,对整个桥墩在该方向上的刚度都要折减。
& n: U5 d  L9 n& p2 B2. 框架墩,如果你定义了弹塑性本构,并且定义了塑性铰,那么只能够用时程,因为反应谱是线性计算,不能考虑非线性。3 Y3 `' e5 [) ~8 W
3. 是你理解的问题,刚度折减的本质在于塑性铰进入塑性阶段,此时抗弯强度已经到了等效屈服强度,所以内力直接可以用过塑性铰截面的抗弯承载力反算。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册