变截面箱梁横梁如何计算

xutianzhao 发表于 2012-7-2 16:50:06 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现在做一个变截面连续箱梁,箱梁设三向预应力。按预应力A构件计算0号块横梁时,考虑了顶板横向预应力,结果悬臂根部的主拉应力不过。不知道这样计算是否正确,顶板横向预应力是否需要考虑呢,附上模型,请大家指教。

0#块横梁计算.rar

126.07 KB, 下载次数: 90

精彩评论倒序浏览

3284查看4评论

xjr925 发表于 2012-7-3 07:39:31
不知道 学习之
举报 回复
seulqs 发表于 2012-7-3 08:42:37
预应力没啥问题,只要是跟你设计图纸一样就OK。
活载跟我考虑的方法不同,横梁计算我都是会把恒载和活载反力加到腹板对应位置上。
悬臂根部主拉过不去,可能是因为这的正应力虽然没超限,但是数值较大,适当调整顶板中横向预应力线性或者加厚悬臂根部。

点评

我和你的计算方法一致,支持  发表于 2012-9-13 17:28

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
redflag + 5 也很给力!

查看全部评分

举报 回复
桥梁爱好... 发表于 2012-7-3 09:15:30
看一下学习
举报 回复
nantong316 发表于 2012-7-3 11:20:48
看了一下,顶层的预应力可以不要考虑,顶层预应力主要是考虑挑臂的。你的上缘正应力为1.26,还是满足规范的,但是安全系数不是很大。不过横梁这个地方比较的复杂,还是配了很多的钢筋,总的来说还是安全的!我们计算的时候不考虑温度影响的,把温度产生的力作为恒载加到横梁腹板上的。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00