旧桥加宽桩基施工时遇到燃气管道,桥一侧上方还有高压线,如何处理?

xutianzhao 发表于 2013-12-27 18:12:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 xutianzhao 于 2013-12-27 18:26 编辑

一个旧桥加宽的项目,图纸已完成,加宽部分为为6×20m空心板桥,右偏角70°,下结构为双柱式墩,双柱式台,基桩直径均为1.6m。施工时发现一侧加宽部分外侧桩基处有燃气管道,管径350mm,埋深约3.2m,内侧桩基已施工。按规定,燃气管道与桩基的最小距离为1.5m。该侧上方还有高压线,高度较低,影响桩基钢筋笼吊装。外侧桩基施工无法进行,请各位大侠想想办法,该怎么处理啊?
桩基、燃气管道、高压线位置示意图.png
精彩评论倒序浏览

4698查看8评论

Ah-hui 发表于 2013-12-27 23:33:06
如果在燃气管线无法迁改的前提下,3.2m埋深并不太深,采用独柱整体现浇桥墩,燃气管置于承台之上。

点评

这样做承台施工是不是有难度?  发表于 2013-12-28 14:47

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
xuexz + 3 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
sukewin 发表于 2013-12-30 16:47:05
考虑大直径的独桩+承台+双柱,上部空心板可以改为箱梁。
举报 回复
xutianzhao 发表于 2013-12-30 16:53:42
本帖最后由 xutianzhao 于 2013-12-30 16:55 编辑
sukewin 发表于 2013-12-30 16:47
考虑大直径的独桩+承台+双柱,上部空心板可以改为箱梁。


内侧桩基已施工,不能报废吧,大直径桩肯定不能满足桩间距了。
举报 回复
zailushang 发表于 2013-12-30 17:48:40
高压电线和燃气管线都在加宽的桥位,能满足相关的规定吗?不是很合理吧,为什么不单侧加宽呢。城市桥梁设计规范P12。
举报 回复
sukewin 发表于 2013-12-31 13:11:30
xutianzhao 发表于 2013-12-30 16:53
内侧桩基已施工,不能报废吧,大直径桩肯定不能满足桩间距了。

你还可以把外侧桩往外移1.9m,桩间距7.5m盖梁也没问题,至于高压线那没办法,如果影响道路建成通行(净空受限情况),就只能迁移高压线。
举报 回复
xuexz 发表于 2013-12-31 16:31:24
建议改为独柱墩,预应力帽梁。
举报 回复
愚鲁老李... 发表于 2014-8-5 00:27:25
建议采用门式墩,外侧桥墩布置在燃气管线1.5米及高压线影响范围之外,两桥墩墩中心间距大于8米基本可以满足楼主提出的既避开燃气管,又避开高压线要求。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00