ljy1105 发表于 2011-12-5 10:21:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
MIDAS梁截面温度输入时,高度H是从铺装层顶算起 还是从梁顶算起?
精彩评论倒序浏览

7775查看8评论

liganjiang... 发表于 2011-12-5 10:48:42
一般是从梁顶开始算起的,因为在计算中,我们一般是考虑铺装层不参与受力,只是一个荷载而已。所以即使铺装层温度有变化,对于受力的主梁结构(不包括铺装层)而言,受力都不会发生改变。因此梁截面温度是从梁顶算起的。另外,根据规范所规定的梁截面温度的折线形,因在midas中分段输入温度梯度的变化。
举报 回复
tangchao 发表于 2011-12-5 10:51:18
通规上有规定的 可以参看桥博的输入方式
举报 回复
ljy1105 发表于 2011-12-5 12:38:21

原来如此 谢谢啦
举报 回复
chdrogen 发表于 2012-3-4 10:08:29
增长了见识,谢谢
举报 回复
chdrogen 发表于 2012-3-4 10:12:46
学习学习,再学习
举报 回复
sanlitunba... 发表于 2012-11-16 14:08:34
liganjiangxi 发表于 2011-12-5 10:48
一般是从梁顶开始算起的,因为在计算中,我们一般是考虑铺装层不参与受力,只是一个荷载而已。所以即使铺装 ...

这说法有误吧。。
梁截面温度是作为温度梯度来添加的 肯定得从铺装开始
举报 回复
ruanbai007 发表于 2012-12-2 16:28:56
sanlitunbamei 发表于 2012-11-16 14:08
这说法有误吧。。
梁截面温度是作为温度梯度来添加的 肯定得从铺装开始

应该是不考虑铺装,从主梁顶端开始考虑。
我们计算时计算的是主梁的受力,都是不考虑桥面铺装参与受力,而只是加一个均布荷载来模拟桥面铺装。
而且从《通规》4.3.10.4中对不同铺装对应不同T1值的规定可看出规范的原意就是不用考虑桥面铺装。若是要考虑桥面铺装,则不用区别不同铺装厚度对应不同的T1值了。
举报 回复
dingling32... 发表于 2012-12-2 18:05:03
去看看桥梁工程书,书上都说从桥面板顶部算起,不是从铺装算起,8楼解释的很对。