大家好!一直有个问题困惑着我,请求大家帮忙解答!
8 J( A& b8 Z/ c( h; Z3 b% P (1)在做荷载试验时箱梁截面底板挠度测点(横向位置)好几个(至少3个),如果在Midas/civil中用梁单元单梁模型计算也就只能得到一个挠度理论值,而实际做荷载试验时有布置不只一个挠度测点(横向一排),因此计算没什么价值。 s' H6 \* m: |$ M0 i& M; B8 Z
(2)对于单箱单室宽箱梁用梁格法建立梁格模型满足不了实际需要。
1 [- o6 d' R) P* |4 J8 V+ B$ W4 D/ j. o: {3 [3 D$ B
请问:各位用什么方法计算这些挠度测点的理论挠度值?我曾经是用板单元建立荷载试验模型,在挠度测点处划分单元,从而得到挠度测点的理论挠度值。4 A( w9 J1 u& u; N3 V, ^
|