记得06年在论坛发过一个帖子《双曲拱桥加固计算模型选取及构件分析》,时隔几年后,我又站在了起点上。面对一座国内著名的双曲拱桥。不过不同的是现在要做的旧桥加固施工监控和荷载试验。希望这次能够把双曲拱的受力搞得清除点。先面给大家一个数据,是拱波加固层混凝土浇筑时实测的主拱圈下缘应变数据 9 U b0 s% [1 f# r6 C; R2 P5 r& r
5 Q. Y+ H7 T! ~! K2 e% j
工况
7 N" \/ a. o2 A3 C6 z8 R4 ~5 p% F | 截面位置 o' A! ?) K0 \* O7 B, y5 k
| 问题孔& X+ \8 N6 E. F, h' W5 E
应变变化量(με)! _: Y4 Y: M% v4 g! k
| 对照孔
3 a: ?0 M9 l# V应变变化量(με)
' B- y" L" P/ _% s | 浇筑至l/4
. q; J7 O% \$ U5 B- ^% }8 A | 先浇筑侧拱脚
1 a! _% ~: ^* ]% T$ h' ~1 m | -23.3$ `* f1 T3 @) j
| -14.33 I" L6 ], n) M$ A0 U
| 后浇筑侧拱脚
9 ?6 g; i' X5 |* N0 q+ Y | 64.6 m/ R3 r" v, w3 Y: x
| 5.2
: D/ Z* `9 C% m. {( t G | 浇筑至l/2
2 J' I' e. K" m+ T0 [/ t# i' D: H | 先浇筑侧拱脚
+ S2 z5 P8 n( o" J6 k" T | -40.85 G/ H1 U. [3 n N0 p' v9 [) O
| -18.6
# I: \* z+ Z3 {- }" F/ J | 后浇筑侧拱脚
9 K$ Z- a+ i2 M q- \ h | 99.4! s! N8 \- Z9 j4 o( S( `
| 5.8
7 f6 y0 Q" ]# I s | 浇筑完毕5 w. v" ]: V( W' L' x
| 先浇筑侧拱脚# O+ g. w9 O9 w, `& R8 Z8 s J
| -66.9! K/ R) A7 x2 R
| -16.45 N" i( w% ]3 D+ t6 e. N& t4 ~# F
| 后浇筑侧拱脚5 s) \. p1 x/ I2 }+ F
| 141.9
' `9 Q# q2 w2 @/ m3 m! s | -14.3
) H) {0 v8 H: C- ~+ t | / S5 C, t$ ]% _& w. I+ i
问题孔中应变异常是什么原因引起的?主拱圈断面示意图如下:
6 H2 |% s8 u0 E- r0 W a: G) J% Y% ~ |