拱桥施工监控中挠度测量精度问题

sohappy 发表于 2009-9-8 14:12:28 | 显示全部楼层 | 阅读模式
想在一座石拱桥加固施工过程中观测该桥拱顶下挠和主拱圈变形情况,要求精度0.1mm以上。请问大家有没有好的方法。我曾经试过隧道断面仪、全站仪等,但是精度最多1mm,精度都不够。水准仪又没有办法测主拱圈水平变形。实在是一筹莫展,哪位大侠有好办法?请指教下

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
anhui_ts + 2 交流

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

6721查看4评论

hljzlc 发表于 2009-9-11 10:18:11
{:3_53:}不知道这个土办法实用不,用一个精细的标尺在加固之前贴在你要监控的位置,然后作一个高度不变的水准支架(或者采用有防护的控制点不用角架的),用水准监控。这个做法要求贴片标志精度较高!呵呵,可以采用游标卡尺来制作(招数损了点)!!
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-2 17:55:04
现在全站仪的精度也能达到0.1mm啊
举报 回复
kouer 发表于 2009-10-19 21:11:15
吊钢丝,架百分表,精度高的很,
. F8 R0 `' D$ b' a' e$ S精密水准仪精度也不错,根据现场情况确定
举报 回复
xieyinsh 发表于 2010-2-7 11:31:44
要测试桥梁变形,你需解决以下几个问题:
: U1 s% w# t0 z  I7 V# U' S/ R4 g1、是不是一定在主拱圈上布设测点,桥梁在没有外荷载大的情况下,其实你可以将测点布设在桥面;
; [9 m& s) z( x* o2、要达到0.1mm的精度,可以选择精度较高的电子水准仪和全站仪联测,水准仪测竖向,水平可用全站仪
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00