记得06年在论坛发过一个帖子《双曲拱桥加固计算模型选取及构件分析》,时隔几年后,我又站在了起点上。面对一座国内著名的双曲拱桥。不过不同的是现在要做的旧桥加固施工监控和荷载试验。希望这次能够把双曲拱的受力搞得清除点。先面给大家一个数据,是拱波加固层混凝土浇筑时实测的主拱圈下缘应变数据 ) d, @) i" \" N
" n8 q, g% h2 j. x. z: D0 a工况* h8 i- ~. y: \ ~
| 截面位置
& f( y' [5 A- h& b: q+ s1 G | 问题孔
6 _& \0 `# \$ k6 Z应变变化量(με)4 x) d G" O* X
| 对照孔
& _6 D F" f% P- ~2 ?+ N' i应变变化量(με)
( U6 N& j# r" [ R# ~3 U- B; ?3 K | 浇筑至l/44 i1 |& A" s4 _ \
| 先浇筑侧拱脚, V$ V' C, H+ M, ?
| -23.3( ^4 u- q4 l& m- N0 [2 C( ~
| -14.3
* G) F. b. K4 n+ F | 后浇筑侧拱脚( f3 m! p2 K) n! y! r+ j
| 64.6) Z4 A; @3 a5 N, q ~ A B
| 5.25 y- E" l+ N1 ] X+ T7 y. V
| 浇筑至l/2
0 c) u& q1 n) U r- Z | 先浇筑侧拱脚
7 H2 S* D7 P3 l& W: D% G1 s | -40.8$ I2 q8 Q |6 v: S. @! k
| -18.6: A+ k: d1 J* h4 n Y# n; I
| 后浇筑侧拱脚
4 F( o& ]/ s. t' n" |9 a | 99.4
8 O I$ _5 k# p. _) T | 5.85 Z: H( u4 L, T% l$ u& G
| 浇筑完毕
8 K( B9 F# H6 U; @ | 先浇筑侧拱脚, f8 U# h) D* C3 t% {
| -66.9
* Z' F$ ?( B6 t6 M3 a | -16.4
3 d- X& s4 S8 f7 Z! p | 后浇筑侧拱脚
8 m5 o% Q- @$ O9 | | 141.97 s: g0 a5 U9 {4 @! F
| -14.3, X- A. X6 d& Y
|
/ C: s3 T W4 I; L问题孔中应变异常是什么原因引起的?主拱圈断面示意图如下: 2 [( J! A' X( v$ d: ^7 g
|