记得06年在论坛发过一个帖子《双曲拱桥加固计算模型选取及构件分析》,时隔几年后,我又站在了起点上。面对一座国内著名的双曲拱桥。不过不同的是现在要做的旧桥加固施工监控和荷载试验。希望这次能够把双曲拱的受力搞得清除点。先面给大家一个数据,是拱波加固层混凝土浇筑时实测的主拱圈下缘应变数据 & ]9 c% f! u- N
8 |, [, A4 n* b+ U! d) n工况
' d$ @% N+ ]( ^ | 截面位置
" a) g( c% T( s$ H( K | 问题孔
/ i9 u: T" d& q" P应变变化量(με)
0 x& t5 I9 j6 ?4 ]4 u# m+ s | 对照孔$ d. I- B% z* q+ v9 M7 A9 k
应变变化量(με). N7 t- d# O' }# `! m( |' h5 W
| 浇筑至l/4
5 h2 W. c) V$ t& ?/ f, U. e | 先浇筑侧拱脚
4 i0 _4 k3 P% P% q | -23.30 S s3 g' o1 r5 k) F8 J; y
| -14.3
( G$ h( U5 L7 E; Z9 t/ ?$ u3 h | 后浇筑侧拱脚
' C4 n, _$ d8 |" G1 s9 q | 64.6
8 W4 L( R' B: m/ G- A1 l8 }! ~+ U4 D) O | 5.2
- Q% U1 M$ v9 {/ G0 q2 i8 ]* f | 浇筑至l/2' q. Y5 z: c1 V
| 先浇筑侧拱脚+ z2 V: J7 `5 M( I" B( T! J
| -40.8# w( S) Y( ]' x+ a( Q3 ^
| -18.6
) C1 y/ t, \8 V$ N) C5 D/ x' F | 后浇筑侧拱脚
5 Y/ d& D$ _/ Z | 99.47 D3 S& e! x, P! P
| 5.8
2 V, r+ a5 b3 d# F | 浇筑完毕
( }/ [9 v# S! @' g# k! m | 先浇筑侧拱脚1 L0 s6 O2 @6 E6 E" J9 q- V
| -66.9* o; \7 e2 E2 J0 [) V( l' r
| -16.4
) q( d. |5 h" f& j; N2 r5 T3 ` | 后浇筑侧拱脚
3 @. b" c" Y4 T# t) R- d | 141.98 p, @; b7 `( I+ H8 a. E
| -14.3
# h, |! z7 K* g& d |
, y3 i |, S4 D: `( ] p' I问题孔中应变异常是什么原因引起的?主拱圈断面示意图如下:
* k1 x) q' x" M6 q$ K/ P& N J3 W |