记得06年在论坛发过一个帖子《双曲拱桥加固计算模型选取及构件分析》,时隔几年后,我又站在了起点上。面对一座国内著名的双曲拱桥。不过不同的是现在要做的旧桥加固施工监控和荷载试验。希望这次能够把双曲拱的受力搞得清除点。先面给大家一个数据,是拱波加固层混凝土浇筑时实测的主拱圈下缘应变数据
( n. O c+ T" R+ c4 g) ^1 w1 T1 l, E7 G U4 q. O R: o
工况
0 Z0 ~+ E# K- r! b- `8 p | 截面位置
, N( ` j( U& \) ]% L9 Z* f | 问题孔
+ P9 b/ @5 i; x" g5 E应变变化量(με)
1 A2 f- L0 H+ z3 ^3 T. k1 R$ S | 对照孔
. z, Z5 c% ^5 T2 s; s( q应变变化量(με), c% K4 j5 R0 s7 A8 n5 I, a6 n
| 浇筑至l/4
' y' L4 n$ |- \, ` | 先浇筑侧拱脚
0 o$ h/ G& \# J5 Z7 I! u | -23.3& y- Q/ {9 t. S& t
| -14.3( C) T# x( ?% u" Q9 M v* u
| 后浇筑侧拱脚
- l: \$ s$ ^1 r | 64.64 }5 k. }/ ]1 x( ~/ f) S6 J, K
| 5.2
+ F' ], c8 o+ v' a [0 A7 {+ P | 浇筑至l/2* z, l+ c7 ?" ^' ^( t% n1 V
| 先浇筑侧拱脚
, U) o0 s7 J% Z" I$ j4 |" [* _4 G | -40.89 s6 |0 M% k7 Z4 y8 M" w3 u6 N
| -18.6( C: c& E5 Y: u9 E9 D
| 后浇筑侧拱脚+ O+ V+ o4 H, P/ v4 W! f
| 99.4
8 g0 P% i5 i: Q | 5.8- |8 t- W0 x. P. z* \% H# B
| 浇筑完毕# ?0 E$ ]7 _5 v. n7 s
| 先浇筑侧拱脚
e+ H% r q( B2 V8 q | -66.9
$ o" k; G% a1 K/ ~, u* V | -16.4
: [: S$ _+ p0 A- s | 后浇筑侧拱脚/ s: Y0 I. C" }& a7 h( F
| 141.96 Z7 R$ e6 R5 T5 s
| -14.3
' o1 I: G" o3 V& \( E |
! H2 N# n, r& L* F8 V2 b5 A问题孔中应变异常是什么原因引起的?主拱圈断面示意图如下: ( T7 U( N8 u0 C* r
|