关于钢绞线的放张

梦泽神鹰... 发表于 2007-6-30 13:03:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在后张法施工中,因种种原因需要放张重新张拉,但如何放张,请各位给予指点,最好配上施工图或照片,谢谢.
精彩评论倒序浏览

9609查看12评论

superhugo 发表于 2007-7-1 08:05:33
关于钢绞线的放张的概念,主要在先张法中涉及。后张法中一般是因为实际施工出现了张拉问题,而必须重新进行张拉。
在施工现场我曾经看到,在张拉顶板预应力的时候将混凝土拉爆的情况,可惜当时没有相机,不然就拍下来了~出现这
种情况我归结为如下几个原因:首先,顶板的混凝土在振捣的时候质量不好,导致粗骨料较少,从而对强度产生了影响;其次,混凝土养护时间较短,没有达到张拉应有的强度;再次,锚垫板面积过小,应力无法充分扩散,造成局部应力集中而引起锚垫板较大变形、混凝土裂缝或者更为严重的后果。
施工队当时的处理方法是:用卷扬机将预应力钢束从另外一端拉出,再换新的预应力钢束,而将拉坏的预应力钢束另作它用,如放在横向做横向预应力使用。在张拉新的预应力钢束之前,将拉坏的混凝土进行修复及养护,达到强度后再进行张拉。
其实这种情况在施工现场是经常会看得到的,昨天和我同学交流的时候,他做监控的一个工地上也出现了这样的问题。采取的措施也是一样的。所以说,在这里要提醒那些在工地上的技术员或者监控人员,在张拉预应力的时候不要离的太近,一定要注意安全~毕竟生命无价

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 原创内容

查看全部评分

举报 回复
ydxh 发表于 2007-7-1 20:27:15
应该是张拉的反向操作吧
举报 回复
superhugo 发表于 2007-7-1 22:27:58
这里再补充以下先张构件放张的注意事项:
1、预应力钢筋放松前,必须拆除模板;
2、放松时混凝土强度应符合设计规定值,若设计中无规定,其强度不宜低于设计强度的75%;
3、用砂箱放张时,放砂速度应均匀一致;用千斤顶放张时,放张宜分数次完成。单根钢筋采用拧松螺母的方法放张时,宜先两侧后中间,并不得一次将一根力筋拉完;
4、钢筋放张后,可用乙炔-氧气切割,但应该采取措施以防止烧坏钢筋端部;钢丝放张后,可用切断、锯断或剪断的方法切断;钢绞线放张后,可用砂轮锯切断。长线台座上预应力筋的切断顺序,应由放张端开始,逐次切向另外一端。
后张法预应力张拉我没有看到过预应力放张的概念,在施工书籍中也没有提及后张法中放张的概念。所以楼上所说的张拉的反向
操作不知道有什么实际的意义。施工现场经验不够,大家继续讨论~

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
辉哥 + 3 精品文章

查看全部评分

举报 回复
superhugo 发表于 2007-7-1 22:29:59
更具体的内容,我推荐大家看一下《桥梁施工百问》一书,相信会有所收获~
举报 回复
子菁 发表于 2007-7-1 23:02:36
在后张法施工中,当张拉后出现异常情况就要将张拉好的钢绞线放张。具体方法是:
1、采用YDC240Q(以柳州OVM公司千斤顶放张为例)单根进行放张。
先将千斤顶油缸伸出一定行程。例如先将油缸伸出60mm,以防止退锚时千斤顶油缸行程不足。
2、千斤顶前端套上一个带放张槽的垫套,先缓缓张拉,注意从放张槽内可以观察夹片被拉出来的情况。
3、当夹片被钢绞线一起带出时,采用平口螺丝刀将夹片顶推住,不得重新夹住钢绞线。
4、此时缓慢将钢绞线放松即放张。直至钢绞线中的应力全部放松。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1

查看全部评分

举报 回复
qingyao269... 发表于 2007-7-2 00:11:16
本来想说点 但是6楼的版主对后张法施工的放张说的很详细了
  我也就在这个基础上对第三点补充一下   放张时当夹片未被钢绞线带出时 要立即暂停放张工作, 并分析原因 同时观察油表读数 一定要注意放张时钢绞线张力超过不要超过设计的100%   切记!!!

[ 本帖最后由 superhugo 于 2007-7-2 11:47 编辑 ]

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
superhugo + 2

查看全部评分

举报 回复
shen8016 发表于 2007-7-2 08:39:23
不同意楼上,施工张拉值只是实际钢绞线的应力的70%多,故可适当超,建议不超过实际钢绞线应力的90%,也就是说,可以达到设计的120%.

[ 本帖最后由 superhugo 于 2007-7-5 15:24 编辑 ]

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
superhugo + 2 鼓励讨论

查看全部评分

举报 回复
jczhl540 发表于 2007-7-4 22:32:54
后张法张拉钢绞线可采用双控法,即控制伸长率和张拉力,张拉力一般不大于75%

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
superhugo + 2

查看全部评分

举报 回复
shijunqi 发表于 2007-10-10 20:09:29
学习学习.....................

评分

参与人数 1堡币 -1 收起 理由
superhugo -1 灌水

查看全部评分

举报 回复
大梁神枪... 发表于 2007-11-14 21:43:19
本人虽刚参加工作,在大梁场地工作至今,参加了3次放张施工,基本上都是用YDC240Q(以柳州OVM公司千斤顶放张为例)单根进行放张,但放张时应力值超过了100%,当超过106%时钢绞线是不能再继续用的,所以不同意8楼观点,应该换掉放张钢绞线,毕竟预应力是主要受力部件,不能马虎大意。
举报 回复
shatzliye 发表于 2007-12-2 21:24:44
同意楼上说的 张拉时一定要站远点 还要站在两侧 太危险了
举报 回复
KGC2008 发表于 2008-11-1 19:05:26
我觉得关键是要设计一个反力支架
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00