预应力钢束锚固间距问题讨论

hc870922 发表于 2015-2-25 13:57:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬赏2堡币已解决
各位同仁,我们做变截面连续梁时一般预应力钢束的锚固间距参照OVM的那个资料执行,如对应C50砼对应M15-19的的锚垫板31cm的正方形,a=39cm b=21.5cm 但是由于一些原因 无法做到,请问最小值可以做到多少(前提是局部承压受得了),  是不是比这个参考值小 施工单位就很难施工呢?   

最佳答案

查看完整内容

没有最小值,只要锚下的受力面积不小于锚垫板的面积(至少不能让锚垫板悬空吧),或者锚下应力受得了就可以了。
精彩评论倒序浏览

9009查看9评论

旭日东升... 发表于 2015-2-25 13:57:47
没有最小值,只要锚下的受力面积不小于锚垫板的面积(至少不能让锚垫板悬空吧),或者锚下应力受得了就可以了。

点评

两块锚垫板紧靠着 只要施工张拉没问题 应该也可以的吧?  详情 回复 发表于 2015-2-28 10:02
举报 回复
hc870922 发表于 2015-2-25 14:11:14
有想法的各位同仁都可以发表下自己的看法  
举报 回复
一字并肩王... 发表于 2015-2-25 17:57:24
推荐翻一下欧洲规范的间距要求。

点评

那本欧洲规范 能引荐下吗  详情 回复 发表于 2015-2-28 10:03
举报 回复
hc870922 发表于 2015-2-28 10:02:40
旭日东升 发表于 2015-2-25 17:31
没有最小值,只要锚下的受力面积不小于锚垫板的面积(至少不能让锚垫板悬空吧),或者锚下应力受得了就可以 ...

两块锚垫板紧靠着 只要施工张拉没问题 应该也可以的吧?
举报 回复
hc870922 发表于 2015-2-28 10:03:18
一字并肩王01 发表于 2015-2-25 17:57
推荐翻一下欧洲规范的间距要求。

那本欧洲规范 能引荐下吗

点评

BS EN 1992-1-1:2004 附件是中文版的关于锚具间距这一部分的规定,虽然要求繁杂,但是每条都挺有道理。  详情 回复 发表于 2015-3-9 22:52
举报 回复
wang1983 发表于 2015-3-5 15:31:49
这个问题本来不复杂,但是很多商家、品牌为追求利润,弄个这个问题很复杂。
原先按规范满足局压即可。
现实很残忍,市场上竟没有一款锚具是按满足设计规范局压计算要求。
所以,锚具间距有条件还是大一些,太近钢束张拉时混凝土压裂、压碎,设计要担责任哦
举报 回复
tiantian50... 发表于 2015-3-5 18:44:20
牛牛牛牛牛牛牛牛
举报 回复
一字并肩王... 发表于 2015-3-9 22:52:44
hc870922 发表于 2015-2-28 10:03
那本欧洲规范 能引荐下吗

BS EN 1992-1-1:2004
附件是中文版的关于锚具间距这一部分的规定,虽然要求繁杂,但是每条都挺有道理。

第8章_钢筋和预应力筋细部构造.doc

744.5 KB, 下载次数: 144

点评

下载下来好好研究下,受益匪浅啊,非常感谢!  详情 回复 发表于 2015-3-30 20:47
举报 回复
hc870922 发表于 2015-3-30 20:47:46
一字并肩王01 发表于 2015-3-9 22:52
BS EN 1992-1-1:2004
附件是中文版的关于锚具间距这一部分的规定,虽然要求繁杂,但是每条都挺有道理。 ...

下载下来好好研究下,受益匪浅啊,非常感谢!
举报 回复