桥博里的挂篮吊点反力计算

phercas 发表于 2011-10-8 22:29:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人最近借鉴网上很多算例,在此,想和各位大侠们探讨一下:
设计者计算的三跨连续梁采用悬臂挂篮浇筑,最大节段自重990KN,如附件图示
设计者将挂篮利用两个单元模拟:53单元(悬挑段)5.5m长,54单元5m
1、挂篮自重按0.5倍的990KN,即为495KN
2、然后将挂篮自重(假定两个单元线荷载相等)换算线荷载,最后按单侧悬臂简支结构计算出反力。

问题:
1、在施工图设计阶段,挂篮自重一般按多少考虑
2、也有人按照53单元作用q线荷载,而54单元作用0.5倍的q线荷载;还有两个单元线荷载比例为3:1的,请问到底按几倍关系的换算线荷载模拟
希望兄弟设计院以及软件支持给予指导
挂篮吊点反力计算.png
精彩评论倒序浏览

5406查看3评论

rainever 发表于 2011-10-9 00:24:11
QIANG,现在挂篮轻型化了,基本不会达到0.5倍以上。再者施工图中的挂篮计算只是初步估算,后面等施工方案具体出来后再复核计算的。
举报 回复
rainever 发表于 2011-10-9 00:25:17
补充:一般施工阶段的设计指标都会符合要求的。
举报 回复
rainever 发表于 2011-10-9 00:26:57
只是作为施工控制的依据。
举报 回复