盖梁裂缝宽度不达标会有什么影响

chenxi665 发表于 2011-1-23 09:17:58 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如果盖梁的配筋设计 * {9 [/ p+ r/ Y6 G
抗弯  和  抗剪 都能满足要求
9 l4 ~: k, r6 |裂缝宽度达不到要求会有什么影响# d( f: M1 T# h( x# S) ]0 O
7 @/ b8 O* ~3 _) V0 X6 |$ n
这样的结构安全么?. v( t( n1 w: B) W* Y
精彩评论倒序浏览

1.1万查看19评论

tmgc_c 发表于 2011-1-23 13:58:41
承载能力和正常使用都应满足要求,这是基本规定。
举报 回复
chenxi665 发表于 2011-1-23 18:44:54
回复 tmgc_c 的帖子$ G" u6 \* W, X( Z
$ l4 {# z3 @5 J5 I- v5 F0 G+ X

9 k( U1 S' ~3 a2 ^3 c是这样5 q+ U7 L7 g" \! N! a5 X; v
现在有一座桥5*20米的
) R+ n6 W+ K( k1 j已经施工了,开始吊梁了
5 z- i* Z" `" ~" Z) Z我用桥梁通算了一下,柱顶抗裂钢筋需要18根25mm的钢筋4 X0 {  V" f0 J; ]0 q8 F3 P
实际只有14根
; Z# G" n6 k* v) J2 [4 d. @9 _: Q8 s( U
现在这种情况危险么?- R3 S- G9 Q4 l
有什么处理措施么?
% f: ]2 N$ K9 N+ s7 J6 L2 h. o- l2 ~4 V# C
5 T4 z  ]/ N/ Q. m! v
举报 回复
sukewin 发表于 2011-1-23 20:58:51
  抗裂钢筋差这么多,砼裂缝过大,容易导致钢筋生锈,影响钢筋的承载能力.
举报 回复
chenxi665 发表于 2011-1-23 21:19:48
回复 sukewin 的帖子6 ?! {* {( y8 A- w

( \8 ~6 K& u* K, j有什么解决的办法么
举报 回复
tmgc_c 发表于 2011-1-23 21:27:54
回复 chenxi665 的帖子
6 V  i8 d& h/ `( R, k& e% q0 c: ]0 p" U3 {/ C& B5 C! m1 V
计算出来需要18根,实际配筋一般都要比计算的多一点,你的14根太少了。
举报 回复
stzgd 发表于 2011-1-23 21:56:49
先批评下楼主,当初画图怎么不计算?8 k! i/ C: Z' C8 [
修好了还有什么办法。
0 S5 j9 d2 ^9 H2 }$ g2 ~不过我觉得也没有楼上说的那么恐怖,大问题应该没有。* p; D; O: h) n$ y$ k
只是结构耐久性差点吧
举报 回复
等有缘的人... 发表于 2011-1-23 22:54:24
承载能力够不够啊
举报 回复
stzgd 发表于 2011-1-24 09:08:42
反正桥梁病害调查中,盖梁负弯矩区裂缝超标的比较多。( T- b; M4 R+ L7 @
至于说为什么问题不大,因为结构计算是多种作用的最不利组合结果,
2 ]: Z9 W3 q) O* d对实际运营来讲,具有一定的安全度。
# r% v& s0 J0 o- p6 r* O7 ~. ~楼主就自求多福吧..
举报 回复
wangji7905... 发表于 2011-1-24 09:19:31
钢筋缺少20%以上,盖梁跨中位置很容易出现裂缝了。如果不采取任何加固措施,恐怕不行。这种盖梁加固方法很多,也不复杂,可以建议业主采取方案,尽管这种出事几率不高,但是谁也承担不起这样的责任,尤其设计者更加不该存侥幸心理。
举报 回复
ydcow 发表于 2011-1-24 10:00:27
居然实际的比计算的还要少,主要是裂缝宽度会较大,耐久性会差一些!建议加固,一些常用的加固方法就好,不会很复杂的
举报 回复
chenxi665 发表于 2011-1-24 11:00:12
感谢各位的细心解答
举报 回复
sxf990593 发表于 2011-1-24 12:31:49
只是控制裂缝,增加耐久性的话,受拉区采用粘贴复合碳纤维布,操作简单,对外观没有什么影响。
举报 回复
chenxi665 发表于 2011-1-24 13:41:27
回复 sxf990593 的帖子) u9 W: Q/ T- c9 g% ^% W, `
( {) ]0 J$ m; }% y8 c; @
多多感谢~! ~!!& e) i& C. V/ I. Q/ ~2 ^
% v/ C! a' x8 C0 n: u  q
举报 回复
sukewin 发表于 2011-1-26 12:25:00
    采取加固方案,估计业主增加投资很反感。刚施工的桥,就搞成这样,除非你们院跟业主关系相当好。