原帖由 yinengsoft 于 2006-8-7 12:48 发表; u0 h3 B) g/ e" `2 Y$ W2 e
一、如果下构是扩基或是有承台的 G$ p6 j/ v* x0 a; Z) c: p, N0 ^
如果墩梁固结取0.5L适用于连续刚构, l- m0 }" P6 u, o' d
如果墩顶是滑动支座,则取1.0L& M6 ^8 H0 M( c y" ]5 }7 S# C9 U
如果墩顶是固定支座,则取0.7L* E! C9 Y/ P- X
: f) ~. C0 ?0 g5 \
二、如果下构是柔性排架的,计算起来较为麻烦,可以参照袁伦一编的连续桥面 ...
" s+ }# e7 l" M+ W3 \/ E
9 e4 Q3 }' ~$ y4 l 5 {2 W- n+ r) ~9 _+ q; S
原则同意上述观点: 0 t% J) d. l, U* k
一、如果下构是扩基或是有承台的,可看做是下端固结。对于墩梁衔接形式: " N; J: m3 \0 _ L6 U" B
1、如果墩梁固结取0.5L,适用于连续刚构
3 D- D- g7 A1 P7 i 2、如果墩顶是滑动支座,则取1.0L
3 X+ k+ F4 [5 B- J 3、如果墩顶是固定支座,则取0.7L
% Q; \2 {! X: s! k4 J这些都是理论情况下,实际呢,我以为(欢迎拍砖): ) Y/ o- ~& H# J9 R
1、我以为连续刚构墩顶应按弹性嵌固甚至自由端考虑,或纳入上部一起计算,因为墩顶水平、竖向、转角位移都有。 % O4 a1 Z6 Q6 Y: O
2、墩顶设滑板支座,恐怕取2L合理点;若设置一般橡胶支座,应考虑一端固结、一端"自由"但水平方向有一个弹簧的计算模型,取值在0.7~1.5L之间。 6 H' }7 _& Q4 O" T7 l
3、固定支座取0.7L可以。 5 C5 o' N h0 j* I9 x$ B y8 n
二、如果下构是柔性排架的,建议用等效基础框架法换算,然后结合桥墩顶部简化情况(同上)用有限元分析。袁总书中用“等效墩柱长度”方法欠妥,请参看王百惠 编著〈〉(书名忘了,大概是什么灌注桩新理论之类)。 |