月影舞者... 发表于 2010-5-24 15:27:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现在正在计算承台,规范要求承台最小配筋率0.2%,承台下侧配筋通常都是钢筋网形式,比如x方向20根、y方向20根,那么在计算承台配筋率的时候,是应该按20根还是按40根来计算呢?参考了好几个承台的图,怎么感觉一侧配筋率都不满足0.2%呀,还是我计算有问题?As/bh0. Y' e: x  ]2 T$ L( ]* r. Y2 {
精彩评论倒序浏览

5864查看2评论

suker 发表于 2010-5-24 17:02:51
你的最小配筋率好像不是桥梁规范要求的,桥梁用的承台配筋计算应按方向来分,所以按20根计算
举报 回复
月影舞者... 发表于 2010-5-25 11:01:26
不是吗?承台按照撑杆-系杆计算的话,应该要满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》9.1.12的最小配筋率要求吗?还是别的?