这个空心板横向支座中线位置应该在哪里合理?

zhu2222 发表于 2009-5-9 12:21:09 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近在做一桥,20米空心板是08年交通部标准图纸(先张法),但为标明横向支座中线的位置,请各位帮着看一下,支座中线位置在 断面图中的哪个位置合适?具体见下图:
中板.jpg
边板.jpg
精彩评论倒序浏览

4278查看3评论

zhu2222 发表于 2009-5-10 11:04:01
同时我发现,08版空心板通用图中,空心板没有预留抗震锚栓孔,没有抗震锚栓设施,请问是不是没有必要设置呀?
弱弱的问题,请各位老师不要见笑,给于指点,谢谢!
举报 回复
minqiao 发表于 2009-5-19 15:48:43
1,支座间距50cm就可以了,到绞缝中心线也是50cm
2.根据桥梁所在地区的抗震要求,自己可以加抗震锚栓(设抗震锚栓的条件最新的抗震规范上有)
举报 回复
yzgcool200... 发表于 2009-5-20 02:18:01
按照预应力钢绞线垂线布置支座