受条件限制,桩基承台只能做到1.2m厚,可否?

zhu2222 发表于 2009-4-26 22:50:58 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如题,1.2m的桩基承台,桩间距(顺桥向)为3.4m。受地面截污管线(管径1.2m)和道路路面标高 限制, 桩基承台能做成 1.2m厚的吗?具体见图片如下
1号桥台(承台厚度1.2m).bmp
精彩评论倒序浏览

4676查看3评论

gangwan 发表于 2009-5-18 08:55:06
不行,规范规定不得小于1.5m
举报 回复
hzl520 发表于 2009-5-18 09:39:52
本帖最后由 hzl520 于 2009-5-20 09:06 编辑
6 j) e2 A$ T0 r5 y& T% R5 c0 L
3 O6 s: F. a, C+ B- J- w* t我认为是可以的,因为规范规定承台高度1.5m是指在不设置箍筋的情况下抗剪均由砼承受,但是我们可以增加箍筋和斜筋抵抗抗剪和抗冲切。还有就是规范规定的1.5m我认为是指地下结构砼造价低,通过增加砼的量来减少钢筋量,如果做成钢筋砼结构造价高!我以前做过的30m跨径的连续梁在遇到管线情况就做成小于1.5m的!
举报 回复
mydirty 发表于 2009-5-24 11:04:39
地基规范  规定  至少1.5m
举报 回复