连续梁墩顶板压应力过大的问题?!

jiangkaiyi 发表于 2009-3-13 15:38:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在做一个项目时候发现这个连续梁桥的0#墩顶板压应力过大。
    具体情况概述: 大跨度连续梁,采用挂篮悬浇施工方法。共20个节段,每个节段平均3.5m长。施工到第七号节块时,监测应力指标正常(压应力大概5MPa,无拉应力)现在施工到第七号节块时,发现0#块墩顶板压应力过大,计算下来平均达到12Mpa以上!这个现象比较反常。查看施工和张拉顺序并无问题。但是现在这样的情况我却因为经验的欠缺儿没有更好的办法。有哪位朋友能帮我分析下可能出现的原因么?各个方面都可以!
精彩评论倒序浏览

4345查看1评论

yujs 发表于 2009-4-1 12:28:46
一般大跨度连续梁、连续刚构不管在挂篮悬浇施工阶段还是使用阶段,都是负弯矩控制,应该是压应力较小才对。如果施工监测0#块墩顶板压应力过大,那就只有是顶板预应力过大产生的了,给设计方反馈哈这个情况,让设计方检查所有施工阶段的计算数据,看是否是因为施工阶段设计上顶板配束太多。