盖梁裂缝宽度不达标会有什么影响

chenxi665 发表于 2011-1-23 09:17:58 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如果盖梁的配筋设计
3 a) T" p, w; C0 C# b抗弯  和  抗剪 都能满足要求; d$ @, J" h9 z! q1 a6 t& u1 Z# }
裂缝宽度达不到要求会有什么影响! Z4 D# H, x1 s" e
& f3 x8 X. \( J8 ~& T2 }, l; z2 q
这样的结构安全么?
. A% D5 x: S$ D. c6 f  m
精彩评论倒序浏览

1.1万查看19评论

tmgc_c 发表于 2011-1-23 13:58:41
承载能力和正常使用都应满足要求,这是基本规定。
举报 回复
chenxi665 发表于 2011-1-23 18:44:54
回复 tmgc_c 的帖子
' i2 ?3 O4 Q3 A
5 V2 k1 q3 q+ C; P+ `" E  v3 Z
, s  S) }7 c. c
是这样
/ u' H5 \0 y6 x9 r% ]. K, T- O  u现在有一座桥5*20米的
  N+ H  J* E, a4 v, S/ |. _已经施工了,开始吊梁了
* l3 n2 U. {% w$ [9 S% }我用桥梁通算了一下,柱顶抗裂钢筋需要18根25mm的钢筋
% e6 j( t) U& Q9 A+ o: ?: g8 V实际只有14根
' b' |3 S* l+ W( a  s1 f7 P$ z8 b# k: x! U, W4 E6 x
现在这种情况危险么?. S' O2 o4 Q! h& ~  G2 K6 @+ [
有什么处理措施么?* Y% v, |, w5 t

  `% r8 f1 j% O4 H4 x
7 ^5 R( u0 r, b# ~  m& z. P
举报 回复
sukewin 发表于 2011-1-23 20:58:51
  抗裂钢筋差这么多,砼裂缝过大,容易导致钢筋生锈,影响钢筋的承载能力.
举报 回复
chenxi665 发表于 2011-1-23 21:19:48
回复 sukewin 的帖子
* _/ `# S( t# ^- j% z. p: ]( X6 {/ {
有什么解决的办法么
举报 回复
tmgc_c 发表于 2011-1-23 21:27:54
回复 chenxi665 的帖子6 |0 d2 f& N( b0 K

9 u9 ^) D% l6 w9 i1 ~0 ]计算出来需要18根,实际配筋一般都要比计算的多一点,你的14根太少了。
举报 回复
stzgd 发表于 2011-1-23 21:56:49
先批评下楼主,当初画图怎么不计算?
( |  h8 M; V/ I: T修好了还有什么办法。& q6 ~6 N# k# X8 p
不过我觉得也没有楼上说的那么恐怖,大问题应该没有。
4 Q* m3 x/ _. i2 |* }只是结构耐久性差点吧
举报 回复
等有缘的人... 发表于 2011-1-23 22:54:24
承载能力够不够啊
举报 回复
stzgd 发表于 2011-1-24 09:08:42
反正桥梁病害调查中,盖梁负弯矩区裂缝超标的比较多。
8 c3 _* m$ p/ r* C+ C# {至于说为什么问题不大,因为结构计算是多种作用的最不利组合结果," }8 }' l& j5 P- P9 H
对实际运营来讲,具有一定的安全度。
& d& H2 j; N: g楼主就自求多福吧..
举报 回复
wangji7905... 发表于 2011-1-24 09:19:31
钢筋缺少20%以上,盖梁跨中位置很容易出现裂缝了。如果不采取任何加固措施,恐怕不行。这种盖梁加固方法很多,也不复杂,可以建议业主采取方案,尽管这种出事几率不高,但是谁也承担不起这样的责任,尤其设计者更加不该存侥幸心理。
举报 回复
ydcow 发表于 2011-1-24 10:00:27
居然实际的比计算的还要少,主要是裂缝宽度会较大,耐久性会差一些!建议加固,一些常用的加固方法就好,不会很复杂的
举报 回复
chenxi665 发表于 2011-1-24 11:00:12
感谢各位的细心解答
举报 回复
sxf990593 发表于 2011-1-24 12:31:49
只是控制裂缝,增加耐久性的话,受拉区采用粘贴复合碳纤维布,操作简单,对外观没有什么影响。
举报 回复
chenxi665 发表于 2011-1-24 13:41:27
回复 sxf990593 的帖子
( f: q9 m$ a1 L% d, k% A$ s0 b
多多感谢~! ~!!
& a) r0 Y" P$ \# m
' ?! W8 Q& Y  k) G4 x; q1 U
举报 回复
sukewin 发表于 2011-1-26 12:25:00
    采取加固方案,估计业主增加投资很反感。刚施工的桥,就搞成这样,除非你们院跟业主关系相当好。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间