盖梁裂缝宽度不达标会有什么影响

chenxi665 发表于 2011-1-23 09:17:58 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如果盖梁的配筋设计 : y; S- C) j5 A0 [# F, c) J
抗弯  和  抗剪 都能满足要求
7 q% T( e% b$ z7 i: J" J2 i& ^裂缝宽度达不到要求会有什么影响
, Z) b/ N6 f$ Z+ t# \4 H1 `' a% \* Y5 }
这样的结构安全么?$ |  o8 k$ S: n: M- D! v. f
精彩评论正序浏览

1.1万查看19评论

YXfeifei 发表于 2011-6-5 16:47:40
抗弯、抗剪计算是基于结构截面尺寸稳定不变的,随着裂缝超标,钢筋锈蚀,裂缝会继续发展,盖梁的断面有效高度会越来越小,实际上抗弯抗剪计算结果的假定是不存在的,错误的,应该严格控制裂缝,这是承载能力要求的# O) D  S( ]4 D
举报 回复
yanqing110 发表于 2011-4-15 22:28:04
还是保守一些,安全储备应该有的!
举报 回复
技术型工人... 发表于 2011-3-15 09:24:48
设计不应存在侥幸心理
举报 回复
chenxi665 发表于 2011-3-12 13:03:40
回复 lijunguang 的帖子
6 L% ?8 ?6 q# W, t: }
) C3 @9 m: z& `
. {* Z1 `) a$ G4 a% a
                               
登录/注册后可看大图
& i/ u% U8 Y4 j9 w( b
                               
登录/注册后可看大图
举报 回复
lijunguang 发表于 2011-3-12 12:14:57
主要是影响结果的寿命,对目前的安全影响不是很大
举报 回复
sukewin 发表于 2011-1-26 12:25:00
    采取加固方案,估计业主增加投资很反感。刚施工的桥,就搞成这样,除非你们院跟业主关系相当好。
举报 回复
chenxi665 发表于 2011-1-24 13:41:27
回复 sxf990593 的帖子
6 m' Z* l$ S. g) p4 P" Q4 A  M' g: S
多多感谢~! ~!!6 ~; N4 h2 b7 O6 t

' Y/ }/ a: M: X8 L$ V( @
举报 回复
sxf990593 发表于 2011-1-24 12:31:49
只是控制裂缝,增加耐久性的话,受拉区采用粘贴复合碳纤维布,操作简单,对外观没有什么影响。
举报 回复
chenxi665 发表于 2011-1-24 11:00:12
感谢各位的细心解答
举报 回复
ydcow 发表于 2011-1-24 10:00:27
居然实际的比计算的还要少,主要是裂缝宽度会较大,耐久性会差一些!建议加固,一些常用的加固方法就好,不会很复杂的
举报 回复
wangji7905... 发表于 2011-1-24 09:19:31
钢筋缺少20%以上,盖梁跨中位置很容易出现裂缝了。如果不采取任何加固措施,恐怕不行。这种盖梁加固方法很多,也不复杂,可以建议业主采取方案,尽管这种出事几率不高,但是谁也承担不起这样的责任,尤其设计者更加不该存侥幸心理。
举报 回复
stzgd 发表于 2011-1-24 09:08:42
反正桥梁病害调查中,盖梁负弯矩区裂缝超标的比较多。8 p5 O9 R9 }" ]2 @& p. L5 j
至于说为什么问题不大,因为结构计算是多种作用的最不利组合结果,& v" ]) u: T7 u- r; T
对实际运营来讲,具有一定的安全度。: w, c' G& ^2 a& k7 Y, J
楼主就自求多福吧..
举报 回复
等有缘的人... 发表于 2011-1-23 22:54:24
承载能力够不够啊
举报 回复
stzgd 发表于 2011-1-23 21:56:49
先批评下楼主,当初画图怎么不计算?
  _# N% |) [7 a. x修好了还有什么办法。0 p" V8 E- k. ?6 S, }& j) t
不过我觉得也没有楼上说的那么恐怖,大问题应该没有。
7 ?) i: Y+ ^5 B( n/ U  M. |只是结构耐久性差点吧