钢梁横隔梁(板)的间距设置问题

20qiao16 发表于 2019-12-23 15:41:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我发现个规律,不知道对不对:波纹折腹板梁,顶底板均为混凝土板,横隔梁仅在支点跨中设置。1 T0 l) Z" ?% _1 ~7 m
钢—混组合组合箱梁,顶板为混凝土,底板为钢板,横隔梁大约8~12m设置一道。
, \2 A0 \# u3 S+ U& V钢箱梁,顶底板均为钢板,横隔梁大约4~6m一道。$ Q  G- F2 H3 ]( X$ `5 w+ J3 s
这个规律对不?当中的原理是什么?请高手们给讲讲
/ {, _) R7 l  O5 b4 ]+ @0 |. s# S  Q. O4 Z! Z
精彩评论倒序浏览

1.8万查看3评论

东风1型 发表于 2019-12-23 15:53:44
钢混组合梁板梁(分离式)一般横梁间距是7~10左右,在支点处需要加密,因为他给支点下翼缘提供约束防止失稳,而钢混组合梁箱梁梁(分离式)不需要加密,因为箱梁本来横向失稳可能很小,可以间距与跨中一样
8 K  ]& o( [) v9 p5 G7 A
. n5 j6 Z  e- Y( @1 C6 I. J整体是箱梁横隔板,一般间距在6米以下,可以有效防止畸变,而分离时箱梁一般是间隔一个隔板布置一个衡量,所以就在10左右,而且,衡量横向分配在跨中最有效
4 ^* x8 w6 \2 B2 u9 Z0 s+ h
5 N0 s9 [. Z' J5 L4 S' ~" j; E# \- i& b! e! N' n& H
举报 回复
20qiao16 发表于 2019-12-23 16:05:25
顶底板的混凝土,在这个过程中起到什么作用呢?
, C; Q5 h: Z# a  g: A& ^1 X6 Y! h* A' ]! @  }0 M# ?8 y" S
波纹钢腹板顶底板混凝土、钢混组合梁顶板混凝土,对横隔梁(板)的设置规律有一些影响。+ R" q% d6 \* T* N

/ A4 D- [$ `1 i8 z8 x  \3 R
举报 回复
东风 发表于 2019-12-23 16:17:45
底板混凝土一般在受拉区作用不大,& d3 u5 a) p2 R2 h& _8 D; v
4 B2 p: a" x4 G
组合梁而言,桥面板主要起荷载横向分配,横梁作用不大,但是对于板梁负弯矩区,防止失稳有用,还有个作用,就是防止钢梁施工失稳
% Z8 Q" `; q" ~; D* w3 s4 q1 i2 u( t4 p
举报 回复