请教像这种桩基础的重力式桥台,桥台与承台之间连接需要预埋钢筋吗?

speedxw 发表于 2018-4-6 17:35:49 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 speedxw 于 2018-4-6 17:47 编辑 9 _% Q% q9 t, b
. N; _. O$ q+ n' j
以前没有搞过这种桥台,像这种桩基础的重力式桥台,桥台与承台之间连接需要预埋钢筋吗?
9 w0 p: o; X1 t! s4 Z按我自己的理解,就和扩大基础一样不用采用钢筋连接,同时承台也只需要构造配筋,不需要按撑杆系杆配筋,不知道对不对? 谢谢各位专家解答疑惑。@旭日东升 $ q6 K' \' P  ?4 {6 F' f$ w

4 ?5 B. h/ z8 K5 M1 C 094145bj9dv00jvvdnlze9.jpg ; g" z8 Z! @" ~/ H/ a( x- c2 Z0 n

, T. s9 a8 a) I% S4 j- L
  I! G* Y4 c  V- N& T: J. ]4 D
精彩评论倒序浏览

7954查看1评论

xuexz 发表于 2018-4-7 09:16:54
桥台前墙虽然不用配置受力钢筋,但构造钢筋还是需要伸入承台的。