关于支架浇筑施工的两个问题

桥上行走... 发表于 2017-4-18 07:47:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
偶在群里看到大家的一些讨论,转发一下,供大家继续深入讨论0 Y, ?$ l, o. z" ^/ [
梁式支架.jpg

: U4 _0 k' {$ _' `) M, n成贵高铁的一个现浇支架照片,跨度好像是32米,现浇重量约900吨左右。为何不等预制的来呢?。两头好像都是特别长的隧道。7 n  R: s* n! B
你觉得从技术来讲划算吗?有没有其它更优的方案。
3 I/ D3 h1 b  i+ f! e# n5 A/ O以下是一位网友的讨论:+ A- y* E# b  g1 j* g
如果梁的数量少,山区桥梁场地受限,用现浇是解决问题的办法,现在支架现浇的支架高度目前公路桥梁有突破100m的,我设计桥梁的有超过80m高的支架。关键是支架的基础与纵横向联接要重视,大型钢管支架自身非弹性变形很小,预压釆用堆载,设计预拱度现浇结构可以很容易得到,施工预拱度预压是很好验证,总之是非常成熟的工艺。
$ `6 Z: q' y- _5 B7 ^+ V9 B- i
% @9 r6 g0 p! }
贝雷梁.png

: E# O! F" ^$ n+ O1 c$ u如上图,请问这样贝雷片间距1.1m是否偏大?5 v8 ]" Y  m8 ~& d% z7 S
5 ~3 T4 k) V; P3 t+ A
5 ?& `9 p- J- o+ M+ V( b+ P
精彩评论倒序浏览

7124查看1评论

loupoo 发表于 2017-4-21 13:25:03
1.不大清楚,支架现浇或预制主要还是看场地施工是否有条件吧,高架桥可以(仅仅是可以哦)考虑支架现浇施工。
" a# C+ H9 }- k4 d) C* p( d9 P2.应该说是2米间距,只要验算通过没有什么不妥啊。我的印象中双排单层的贝雷梁的间距是45cm啊