两幅桥盖梁很近时,采用单端张拉怎么穿钢束?

hsf001002 发表于 2016-1-25 10:12:18 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 hsf001002 于 2016-1-25 10:14 编辑 : q% J  J4 A) r

7 b3 R' L+ b7 |& G" r# y1 G7 |; g4 |$ Y) l9 W. S2 b: {7 B

8 G$ z6 `* ~1 r QQ截图20160125095355.jpg . D% h9 h- R: z+ ]! C$ p5 N

* w( h" ?+ G6 J; x% m, M9 f8 j QQ截图20160125095616.jpg   g8 p8 s8 U. y0 g, X, C
8 S! j1 B9 M; x/ T2 D/ k5 C, \) i
一、概况
3 J; \! I, h9 x) b* `左右两幅桥梁,上部箱梁,下部预应力盖梁加花瓶式柱式墩,两幅桥盖梁之间只有10cm。
( G% K$ m( w2 X+ J- `# D. \% Z
3 s) Z  n+ [3 m! @6 y, Y( Z, [

+ Q: b' t& W% J& r4 N二、问题
) w) p: H; \8 l; L5 D以前设计的时候盖梁按照两端张拉,没有考虑到施工空间
% S+ j) s2 K  W3 X9 U( g图审的时候提到在两幅桥盖梁施工时,如果采用两端张拉,不管两个盖梁是同期施工还是* B4 J) _& s- R
先后施工,总有一副桥的内侧没法张张拉?建议采用单端张拉。
9 C3 J) O5 B% y/ B' C( C9 ]
- H: i- {* r" R. j4 o$ r
' G" @* m) ]/ C2 o
三、怎么弄- Q% p$ h3 C3 \/ k
1、双端改成单端,不知道对结构受力有没有大的影响?
) ]2 h5 G" k6 z% d- ^2、如果双端改成单端,按照预应力结构施工方法:预应力孔道安装----钢绞线穿束-----张拉--灌浆封锚* L' b- u4 ~7 B! v4 q! F
第二阶段钢绞线穿束,假设右幅按照常规施工弄好,左幅桥盖梁混凝土达到强度后。左幅桥钢束怎么穿?/ j' X: Z0 `# p3 M0 F; S* A
从左边张拉端穿入,锚固端出来然后锚固牢靠,然后再在张拉端千斤顶张拉吗?另外没有见过锚固端怎么施工的,能不能大概讲讲?* ]: q9 A1 S( `; G
3、看了一些相关资料,双改单,孔道摩阻,钢绞线回弹,引申量,如果我要改成双改单
在施工图上修改哪些方面会有所变动?
9 b$ G  A9 ^% E$ y" j8 I. m  K# B

9 {+ V4 {8 A. u) L- h
4 D/ N/ e1 o+ K- P' i
4 y$ u- ~3 Z0 |
精彩评论倒序浏览

5793查看8评论

kunyuan 发表于 2016-1-25 11:22:09
穿好束浇筑混凝土,再张拉
举报 回复
ssskkk 发表于 2016-1-25 17:08:58
结构受力影响不大,单端张拉的是先穿钢束,再浇筑混凝土,图纸上锚具的型号,引申量等需相应调整
举报 回复
sealyu 发表于 2016-1-25 18:42:08
你这盖梁结构 都不知道做预应力干啥 支座位置基本在墩上 盖梁悬臂就一个自重还拉预应力............
举报 回复
lzk30102 发表于 2016-1-25 23:51:06
两幅桥之间的空隙有50cm,为什么盖梁要做这么长,建议可以缩短盖梁长度,只要满足箱梁放置支座要求就可以了,如果接预制结构比如小箱梁空心板,盖梁也没必要做这么长啊,这个构造感觉有点不妥
举报 回复
f111122224 发表于 2016-1-27 11:38:13
1.主梁腹板用得什么啊,波纹钢腹板混凝土叠合梁?2.你这个为什么还做盖梁呢,直接做花瓶墩不行吗,是主梁太轻?考虑倾覆原因?3.这个跨径和悬臂感觉没必要做预应力啊,而且你盖梁似乎做长了,不知道出于什么考虑。4.改成单端张拉也可以,就是得重新计算呢。
举报 回复
sukewin 发表于 2016-2-15 13:09:42
你这盖梁挡块起不了作用,离腹板这么远。还有就像前面的朋友说的,盖梁没必要做这么长。
举报 回复
nkdjgxyzy 发表于 2016-2-16 18:05:39
从第一张图看,盖梁设置不合理。" m+ @; @! @, M  c+ j
两个图是同一座桥的吗?
举报 回复
zhangxiang 发表于 2016-2-17 11:11:26
这种设计总体是怎么把控的,盖梁太长,浪费。花瓶墩就可以搞定了。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00