桥面铺装钢筋保护层最小厚度是多少

cchblue 发表于 2007-5-25 11:15:35 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥面铺装钢筋保护层最小厚度是多少?# U) X% Q4 Y* ^: A

! z. A3 w2 Y: O" R' |是否是按照公路砼路面规范来确定?
精彩评论倒序浏览

2.3万查看19评论

wenzhany 发表于 2007-5-26 21:48:54
3厘米厚嘛。。。。。
举报 回复
lzf5223128 发表于 2007-5-28 09:06:30
《D62》9.1条规定:收缩、温度、分布、防裂等表层钢筋最小砼保护层厚度;9 {+ a9 x+ S* c. k, k* H
I级 15MM
9 t5 X  q1 Z7 v- WII级 20MM. v; _# |7 f( o, w
III、Ⅵ级  25MM& E4 E& W6 V  G- t6 F
但是我们一般都是按3厘米厚做的

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
shen8016 + 1 鼓励下

查看全部评分

举报 回复
zzm 发表于 2007-5-30 21:08:22
同意楼上观点
举报 回复
hljhrb 发表于 2007-5-31 13:57:36
桥面铺装钢筋保护层厚度不宜过小,我们也是控制在3cm。
举报 回复
muxiaobao1... 发表于 2007-10-3 10:07:01
3cm有什么好考虑的啊
举报 回复
proton 发表于 2007-10-22 08:17:19
我做的一些桥的桥面连续部分的钢筋保护层只有1cm,是不是不对啊?因为是套以前的图纸,所以我也不知道是不是有问题。在小公司就是这样,对错都不知道,要自己摸索,唉。。。:mad:
举报 回复
JoCey 发表于 2007-10-22 23:02:46
如果考虑铺装层连同上部结构一起受力,那么铺装层钢筋可以考虑为受力主筋,即受压钢筋,保护层厚度根据不同环境类别调整,最小为3cm; N) ^8 N2 C0 C  @/ ?
个人观点,仅供参考

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2

查看全部评分

举报 回复
祁海云 发表于 2007-11-1 16:52:53
按环境类型
1 y% `6 Q& B$ c5 V5 |防裂钢筋按规范取:P
举报 回复
nt_lukai 发表于 2007-11-2 21:38:00
《D62》9.1条规定:收缩、温度、分布、防裂等表层钢筋最小砼保护层厚度;
: D; j. o0 }; A& |6 g, ZI级 15MM6 I& n  _& y- v0 S& Z. I9 E
II级 20MM, [' p/ U$ \6 O! b9 W8 m' Y
III、Ⅵ级  25MM+ S+ Z% n. ?* l, p- m) C
我们通常取净保护层2cm,即保护层大概是2.5~3cm!
举报 回复
HUAHUA 发表于 2007-12-8 14:26:46
我们都是做3cm,对于无沥青的桥,太小的话,钢筋容易暴露吧,锈蚀,破坏
举报 回复
空山一点红... 发表于 2008-1-10 21:33:51
我做的是复合式桥面
& B3 ?0 G5 p; w' b) g即底层是混凝土桥面,上层是沥青混凝土路面
( [* q( a! T8 N( @这样的桥面钢筋保护层厚度可以减小到1~2cm。
举报 回复
sd_zhaoyue 发表于 2008-1-11 14:03:39
我们一般做复合式桥面铺装,保护层厚度为2.5cm'
举报 回复
liuxing88 发表于 2008-1-11 17:07:53
混凝土路面基本是按3cm控制的,参考防裂钢筋数值,适当考虑桥面铺装的磨损来确定的。总之不宜过小,因为有车轮的磨损。
举报 回复
sally 发表于 2008-1-12 21:52:52
一般的话,梁的起拱都比设计的要大,这样就保证不了铺装层的厚度了,所以保护层比设计的也要小,一般要控制在3cm左右,太小的话,桥面容易开裂.

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
辉哥 + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00