桥面铺装钢筋保护层最小厚度是多少

lcjgcg 发表于 2008-8-18 13:46:28
按现在桥规,一般保护层最小厚度8cm,居中布置横桥向和顺桥向两个方向钢筋,最小直径不小于φ10,则钢筋保护层净距就是3cm,看来情况都差不多的
举报 回复
littor 发表于 2008-8-18 15:34:57
复合式的桥面即底层是混凝土桥面,上层是沥青混凝土路面- j% c- _- _/ @. U, C
这样的桥面钢筋保护层厚度可以减小到1~2cm。1cm还是薄了一点,沥青透水的话容易锈。
举报 回复
jank215cn 发表于 2008-9-26 20:49:46
复合式桥面的铺装,图纸标注的是不小于2厘米、一般施工中梁板的起拱是稍大于设计的,(施工单位也是这样考虑的.用铺装厚度的负误差来节省砼的用量!)施工中不能小于2厘米最好,沥青面要是透水了就会影响到铺装层的破坏!
举报 回复
ethann 发表于 2008-10-21 14:43:27
同意 最小保护层厚度采用3厘米,过小的话很容易开裂。现在的货车一般都是在超载运行
举报 回复
demi_cui 发表于 2008-11-26 16:52:54
我们一般也用3cm; P7 ~& k$ S- }( [# v3 B( ^8 [
没有具体调查使用情况