70m垮混凝土拱桥与rc设计计算书

布衣味道... 发表于 2014-11-21 19:58:50 | 显示全部楼层 | 阅读模式
附件为我前段时间完成的70m垮上承式混凝土扳拱桥梁模型与MIDAS rc计算报告,供大家借鉴 参考~
# E4 t* v2 B" _. V: I/ s+ ]# c
图片2.png

midas 模型 计算书.rar

359.74 KB, 下载次数: 105

售价: 1 元堡币  [记录]

模型与报告

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +2 收起 理由
wangweiloving + 3 + 2 赞一个!支持原创!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1万查看6评论

lishenglan... 发表于 2014-11-22 21:48:19
请教一个问题,主拱圈主要承受压力,为什么没有偏心受压验算的结果

点评

这个是初步设计,算的比较糙~应该是要验算的  详情 回复 发表于 2014-11-23 10:54
举报 回复
布衣味道... 发表于 2014-11-23 10:54:08
lishenglan89 发表于 2014-11-22 21:48  H; f$ A2 D, N
请教一个问题,主拱圈主要承受压力,为什么没有偏心受压验算的结果
: f8 X/ P* b$ M4 s* I2 Q5 W7 [3 ^
这个是初步设计,算的比较糙~应该是要验算的7 x* Q9 w* g2 }8 @; q, @' i$ p( L. X9 U
举报 回复
洛基 发表于 2014-11-23 11:08:39 来自手机
Midas拱桥要把主拱截面选为指定的那几种截面,然后要改成柱单元才能rc验算偏心受压来自: Android客户端
举报 回复
lishenglan... 发表于 2014-11-23 18:01:21
洛基 发表于 2014-11-23 11:089 s6 _: l2 n% w3 G  c4 b5 t4 G4 f
Midas拱桥要把主拱截面选为指定的那几种截面,然后要改成柱单元才能rc验算偏心受压

$ k. }) U+ D- u( ^为啥我把构件类型修改成柱之后,并且RC设计参数及材料参数那里几项都输好了,就是没有柱的裂缝宽度验算结果呢?
举报 回复
洛基 发表于 2014-12-1 21:35:07 来自手机
lishenglan89 发表于 2014-11-23 18:01
+ C7 F: o- v  W- l  f为啥我把构件类型修改成柱之后,并且RC设计参数及材料参数那里几项都输好了,就是没有柱的裂缝宽度验算结 ...
' C& s" v6 p+ I  g* c4 K  b
主拱截面指定为Midas指定的那几种类型才行来自: Android客户端

点评

你好!主拱圈截面要指定为几种类型,意思是一部分为梁,一部分为柱,具体怎么划分,请指教,感谢感谢!  详情 回复 发表于 2017-12-9 21:32
举报 回复
xuesheng19... 发表于 2017-12-9 21:32:36
洛基 发表于 2014-12-1 21:35$ Q8 z! a! a" b- Q" e
主拱截面指定为Midas指定的那几种类型才行

, }. H# u6 @' |4 u% S- f你好!主拱圈截面要指定为几种类型,意思是一部分为梁,一部分为柱,具体怎么划分,请指教,感谢感谢!
举报 回复