悬索桥成桥状态初始内力的两个问题

wdh_xf 发表于 2014-8-24 05:31:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1,预应力混凝土主梁的悬索桥。在成桥分析的时候,我们是给的自重和铺装作为一个工况,然后进行悬索桥分析,得到合理成桥状态,然后进行后续荷载分析,再进行主梁配预应力筋,因为一开始并不知道预应力的配置,所以成桥状态并没有考虑预应力,这个怎么弄?
我有两种做法,一是,将后来得到的预应力的配置,放在那个自重和铺装的工况里面,重新从头开始做悬索桥分析,得到新的成桥状态,是包含自重,铺装,预应力和索力的成桥状态,进行后续荷载计算;二是,就用原来的成桥状态,在这个成桥状态下进行后续荷载计算,也进行预应力荷载的计算,然后组合的时候将预应力工况组合进去。不知道哪一种对,或者还有别的做法,请指教。个人觉得预应力也算是成桥状态的一部分,该重新去做悬索桥分析的。
2,把所有单元和荷载和约束都在一个施工阶段激活,然后在施工阶段分析控制里面的勾选,将最后一个阶段内力转化成初始内力的选项,这样得到的初始内力和悬索桥分析得到的初始内力,他们之间的差别,是不是就是前者比后者多了收缩徐变和预应力钢束的内力结果?
那如果自己组合一个结果,把前者的预应力钢束荷载和收缩徐变荷载都拿掉,只有恒载和索力的话,那是不是二者就相等了啊?
可个人尝试了一下,不相等,不知道怎么回事。请指教。
谢谢。
精彩评论倒序浏览

3558查看1评论

cxp001004 发表于 2014-8-24 08:57:13
坐等高人回复,只是做过简单的钢桁架悬索桥计算,没深究过。