悬索桥的两个问题

wdh_xf 发表于 2014-7-31 21:45:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1,在设计斜拉桥和悬索桥的时候,主塔有压缩,在施工时候要考虑预抛,这是施工监控计算的事情,可设计的时候,要不要也考虑这个预抛,是计算以后,不管,塔压缩了就压缩了,还是说也要考虑一下预抛,争取塔的竖向变形为0?如果不管的话,斜拉桥没啥问题,可悬索桥的成桥主缆线型就不好弄了,总会有位移?
3 s8 m- w' K! k1 @0 Q4 @+ _2,在悬索桥施工的时候,散索鞍是有个预偏的,施工时候,这个散索鞍是临时固定的,问题是,施工到什么时候,需要放松一下,根据什么来确定需要放松,放松以后,会不会有突然的大位移?
: V" ]/ b# G4 o* S
精彩评论倒序浏览

5414查看1评论

lovemoyu 发表于 2014-8-8 16:36:30
+ E7 {& X( f6 v' _3 U0 [! E' x
1、设计时需要列出预抛高值供参考。! A: G# ^2 D8 F8 H  z" {
2、散索鞍的预偏值在施工过程中分几个阶段(一般由监控提供方案)“吃完”,控制原则是以塔所受不平衡水平力及附加弯矩不超过塔受力性能为主。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00