现浇连续箱梁预拱度设置

249491093 发表于 2013-12-22 15:47:41 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    在施工3X25m三跨一联连续箱梁时预拱度该如何设置,预拱度的值该是多大,该如何计算?
精彩评论倒序浏览

1.4万查看10评论

暂时叫我小... 发表于 2013-12-30 18:51:25
249491093 发表于 2013-12-30 16:317 B2 ^/ ~, j6 ~6 q; S
谢谢,还想问一下这些数据是不是设计会给,因为建模都是设计单位在设计的必做工作?
5 ?: s* J6 E/ p
设计院具体怎么运作我不太清楚,但是我们用的图纸上都有提供的挠度表及预拱度,监控的时候是以自己建的模型和实际情况为准,以设计院提供的挠度表为参考。
: v* s. O& }2 N! k' y7 C7 L
举报 回复
暂时叫我小... 发表于 2013-12-24 19:14:03
用MIDAS建模提取挠度然后结合现场实际情况进行预拱度设置,大中跨径的桥梁一般由第三方监控单位来提供立模标高
举报 回复
249491093 发表于 2013-12-30 00:59:02
暂时叫我小张吧 发表于 2013-12-24 19:14
% s8 N  _8 G$ O. J用MIDAS建模提取挠度然后结合现场实际情况进行预拱度设置,大中跨径的桥梁一般由第三方监控单位来提供立模 ...
, b9 s+ a. ~! H$ {, T8 a- j: M. D5 {
如果自己要计算,需要考虑哪几个方面的因素呢?
举报 回复
暂时叫我小... 发表于 2013-12-30 09:04:35
249491093 发表于 2013-12-30 00:59
$ }7 K  @+ O/ M# L如果自己要计算,需要考虑哪几个方面的因素呢?
8 u0 C6 d9 I, @% R  ]9 Y, ]
梁底立模标高=梁底设计标高-后期施工变形-后十年收缩徐变变形-1/2静活载变形-支架弹性变形-支架非弹性变形. U7 Y$ y' m4 T" ?8 a. q
如果不建模型的话,可以参考图纸上提供的挠度表进行计算+ Y: _0 @  \' E7 F1 X
举报 回复
249491093 发表于 2013-12-30 16:31:54
暂时叫我小张吧 发表于 2013-12-30 09:04
3 j: ^: @. G) m0 g梁底立模标高=梁底设计标高-后期施工变形-后十年收缩徐变变形-1/2静活载变形-支架弹性变形-支架非弹性变 ...
- S8 W& Y1 q' h
谢谢,还想问一下这些数据是不是设计会给,因为建模都是设计单位在设计的必做工作?
举报 回复
netsun 发表于 2013-12-31 14:00:12
一般30m是多少啊!!
举报 回复
chillyer 发表于 2014-1-1 23:08:11
L/1000                 
举报 回复
249491093 发表于 2014-1-2 19:27:51
chillyer 发表于 2014-1-1 23:08, n9 D1 R1 r0 @, _: z0 E
L/1000
6 ]: M0 G: k$ ]' ^
这是经验数值吗?
举报 回复
paksey 发表于 2014-2-7 17:33:27
梁底立模标高=(设计理论线形值+设计提供的预拱度值)+支架弹性变形- B; x& ?4 O7 V* ^" E% g
支架非弹性变形:通过预压已消除,=加载前标高-卸载后标高
. X2 o2 U; P- L6 j支架弹性变形:通过预压获取,=总变形量-支架非弹性变形( V2 [5 {0 F+ J$ k* q* [) C
非特殊结构一般不修正实际温度与理论温度差对预拱度的影响4 F4 b0 Y  K2 _& A1 G# ~+ R
注意:有些设计院提供的设计理论线形值已包含预拱度值,有些设计院提供的设计理论线形值未包含预拱度值,不要重复计算或遗漏理论预拱度值2 B* P: r5 i( S% I* M8 B1 h& N
! C9 X) \% I- a
举报 回复
天堑变通途... 发表于 2014-3-2 16:07:23
预拱度=恒载预拱度+0.5活载预拱度+收缩徐变!!
举报 回复