预制小箱梁附着振动器振动时间控制

249491093 发表于 2017-4-15 22:32:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
    在预制预应力小箱梁、预制T梁等在混凝土浇筑过程中会用到附着振动器,但是附着振动器不像插入式振动器那样会看见混凝土的变化如:混凝土不在下沉、无气泡冒充,快插慢提等标准。且附着振捣器在预制梁浇筑过程中起主要振捣作用,因此如何判断附着振动器已经振捣到位是预制梁施工的关键!一般振捣时间是多少?用什么来判断?! X# x0 n$ j" K  ^- @( |) W, B
精彩评论倒序浏览

6614查看4评论

249491093 发表于 2017-4-15 22:33:45
我们一般开启20秒,表面仍有气孔
举报 回复
jsjxq001 发表于 2017-4-27 16:20:34
要根据梁的结构\附着振动器的布置\砼的配合比等因素综合考虑,通过试验确定
举报 回复
249491093 发表于 2017-4-29 23:16:44
C50混凝土,30米小箱梁,梁高1.6米。振捣器间隔两米一个
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00