关于防撞护栏或栏杆,有几个问题提出来,大家来讨论下是怎么思考和设计的:" T2 |9 ^! v8 I! d- S+ n  [; _; e
1、防撞护栏或栏杆设置缝隙有哪几种,分别是因为什么设置的?4 S+ O6 o+ d/ K$ ?* M5 x; b8 Z2 N0 y
2、真缝是怎么处理的,真缝是指肉眼看的见的缝吗?6 ^' D/ S: l+ ]! N; I* c: r
3、假缝又是怎么回事,是肉眼看不见的缝?
2 ]( K. S7 i! t1 c4、护栏或栏杆一般每个几米设置一道真缝或假缝,有什么依据吗?( u8 d3 @4 V' J. }8 K0 t

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2 欢迎交流!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.7万查看2评论

deus_ex7 发表于 2013-12-20 09:27:46
   真缝:一般是至墩台位置,护栏设贯通缝,确保变形协调。
1 B. E# k! F1 n6 z1 ~3 a   假缝:一般顺桥向4~6m设一道混凝土表面切缝或预留凹槽,深1.5cm,是为了避免温缩裂缝不均匀,认为设置断缝的形式。

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
shen8016 + 3 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
liushui 发表于 2013-12-26 11:49:15
deus_ex7 发表于 2013-12-20 09:27
  C0 r# p8 e& d真缝:一般是至墩台位置,护栏设贯通缝,确保变形协调。4 c0 }# ~% l) ^6 G( r
   假缝:一般顺桥向4~6m设一道混凝土表面切缝 ...