本人初学抗震,有几个简单的问题,请各位帮忙解答一下,不胜感激。
. ]4 O6 y& G7 |0 M0 u1,怎么判断E2下,结构进入弹塑性而非弹性,是用程序计算出来的计算结果和《公路桥涵设计规范》里面的规定计算出来的构件的承载能力比较,超过,就说明进入弹塑性,否则就没有,是这样吗?还是用别的方法来判断。规范上没有怎么判断,E2就直接去验算位移了。1 f) [: @" _+ X! x# x
2,如果E2下结构还是弹性的,那计算的时候,还用不用像规范上说的那样把刚度折减?用不用验算位移了?是不是就像E1一样计算就行了。
9 B+ y/ Z$ e5 y& T" S: `3,如果E2进入塑性了,那把刚度折减以后,在程序中将刚度改成折减以后的刚度,然后计算位移,和规范规定值比较,粗略计算下,这样可不可以?不用建立弹塑性模型去分析,太麻烦。
7 y! a& V0 {; I! {5 |  R谢谢各位。
精彩评论倒序浏览

5826查看8评论

旭日东升... 发表于 2012-11-17 09:34:40
关于抗震设计中的E1和E2本人是这样理解的,供大家讨论对不对?
, T" \8 E' w/ W+ A    E1:弹性设防,E2:塑性设防
1 L% Z% k1 H5 r: u6 T3 `. y0 t5 c    在设计时,我们按E1设防来设计,当验算某结构内力超过了E1的区域(弹性受力阶段),就进入了E2设防区域(塑性设防阶段),这个时候的内力计算和位移计算都只能按塑性阶段来进行了;如果没有超过E1区域,当然还是按弹性阶段来计算。至于塑性阶段的内力计算和位移计算取值,规范里有规定(第六章)。
举报 回复
徐涛 发表于 2012-11-17 23:37:00
我也正在学习桥梁抗震,midas真的很方便,就是不知道用来写论文怎么样,嘿嘿
举报 回复
jerry_shen... 发表于 2012-11-18 11:46:09
E1算弹性强度,E2算进入塑性的转角位移。判别标准是,每一个截面在给定轴向力作用下,要想保持材料弹性,都有一个可以承担的最大弯矩Me。如果在E2地震作用下,M大于Me,那么截面进入塑性。
/ ^6 t5 H% `* ?2 L+ X# K) {7 R* q$ @
E2地震作用下,一般是进入塑性的。设计理念就是,小震硬抗,大震硬扛扛不过去,就要引入一些塑性耗能机制,比如墩柱塑性铰或者是阻尼器(阻尼支座)。通常所谓的强剪弱弯,就是处于这个考虑。
举报 回复
独自等待... 发表于 2012-11-18 12:33:03
1、M-fai 计算时钢筋取得是标准值,而规范计算承载能力是设计值。2 W( _- d: U5 K
2、E2还在弹性,我的理解是不折减,不算位移了。
% ?, J/ B: ^/ O1 ^7 e; M3、可行
举报 回复
wdh_xf 发表于 2012-11-19 20:43:14
本帖最后由 wdh_xf 于 2012-11-19 20:47 编辑 9 X+ B# V- R4 F; ]1 F
6 _: E$ b' d, E. n' ?
谢谢各位,我不明白的是,《公路桥涵混凝土及预应力混凝土设计规程》中的压弯构件的承载力计算,我们实际做抗震分析的时候,是否塑性,是用这个来计算判断的,还是用的是M——N——fai曲线,其实前者也是M-N曲线啊。
- R9 `+ \/ V/ o! p& _8 K0 Le1计算的时候,好像就是用的前者来判断是否符合要求的,那e2的时候怎么判断是否塑性,简单点说就是在规范或者程序的哪里能进行判断。
举报 回复
penser_à... 发表于 2012-12-15 11:03:10
受教了....有点难度....
举报 回复
sukewin 发表于 2013-2-28 16:48:16
在E2下,是否进入塑性,可以通过弯矩-曲率曲线中的初始屈服弯矩跟E2下的最大弯矩比较,如果初始屈服弯矩大于E2下弯矩,则说明,处于弹性,反之进入塑性。
举报 回复
ZZUZQW 发表于 2013-3-3 19:23:30
不同的结构,对应不同的设防目标。比如,对于《抗震细则》(2008)表3.1.1中的B类构件,E1地震作用下按弹性设计,结构的地震作用组合须满足《公路桥涵混凝土及预应力混凝土设计规范》的承载力要求;E2地震作用下,结构的地震作用组合允许不满足《公路桥涵混凝土及预应力混凝土设计规范》的承载力要求,不满足时按延性设计,须验算塑性铰变形和能力保护构件等内容。对于《抗震细则》(2008)表3.1.1中的A类构件,由于设防目标相比较提高了,E2地震作用下,可通过弯矩-曲率曲线中的等效屈服弯矩判断。