请教下墩柱的配筋问题

hstzyl 发表于 2012-6-25 16:11:03 | 显示全部楼层 | 阅读模式
公预规D62规范第9.6.1条规定构件内纵向受力钢筋应设置于离角筋中心距离s,比大于150mm或15倍箍筋直径范围内,否则应设置复合箍筋。我翻了很多自己配的以及别人的图纸,发现很多时候没有按照这个要求来,但是会配拉筋,不知道大伙是怎么理解的?

5号钢筋是拉筋

5号钢筋是拉筋
精彩评论倒序浏览

4198查看4评论

旭日东升... 发表于 2012-6-25 20:32:44
这种情况在原来老规范里没有这样说明,只是说箍筋箍受力主筋每边不能多于四根,但往往在设计中,当等于四根时还是按单箍设置,如果是五根就按复合箍筋设置,这里处理也比较灵活,但一般上了五根,一定是复合箍筋。
举报 回复
默默咖啡... 发表于 2012-6-26 09:49:18
和复合箍筋有关的还有9.3.13条,是钢筋砼梁的规定。那么我们是不是可以理解为复合箍筋的这条是对梁或者柱提出的呢?就是说高宽比不会太大的构件。而楼主的扁墩,明显宽度远大于高度,那么是不是可以按照板的配筋要求来呢?个人的一点想法,请大家指正。
举报 回复
likkle 发表于 2012-6-26 13:53:03
这样的扁截面,你全配复合箍筋不现实,拉筋既是单支箍筋,也能约束主筋外鼓,只是弯钩最好要做成180°的
举报 回复
hstzyl 发表于 2012-6-26 17:53:37
关键就是拉筋能否起到箍筋约束纵筋的作用
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00