求助:钢-砼组合梁计算

junheng84 发表于 2012-5-18 12:48:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬赏0堡币
本帖最后由 junheng84 于 2012-5-19 13:22 编辑 / v! F5 {7 ^0 K3 t7 N# `
: l/ c4 I- m, x
因没做过钢-砼组合梁,也不熟悉相关规范,请做过这类桥梁计算的兄弟帮忙看看我这个模型有啥问题~~~
- @( m, u: B5 y: Z介绍:钢-砼组合梁,桥面板35cm,梁高1.6m。位于曲线R=70m上。- V- M0 }% I4 P- U! w+ h/ d
以下为小弟咨询的问题;
) ]6 }* F1 ]% O' j. ~1.模型中截面,截面特性有没有问题?因为桥面板C50的收缩徐变设置不了,所以怀疑是不是截面有问题。截面采用SPC计算导入。- z$ }. W  v: n) t9 x
2.施工阶段联合截面是否有问题?
# @* d; f' W* B, r' a! {7 K3.钢-砼组合梁的结果该怎么看?# e  T- _0 I# Q- A
后面附上模型,为MIDAS civil 2010。4 z4 U  n( }+ q) R

7 I! x- V$ m" |$ `

钢-砼模型

钢-砼模型

钢砼截面

钢砼截面

A匝道第1联-钢砼.zip

30.68 KB, 下载次数: 50

截面.zip

97.67 KB, 下载次数: 63

精彩评论倒序浏览

1.2万查看6评论

ybw425 发表于 2012-5-20 09:39:05
没做过钢混结构,帮不上忙了,期待高手~
举报 回复
iceseu 发表于 2012-5-22 21:56:59
叠合梁计算结果只能通过表格来查看,不能用图形表示
举报 回复
junheng84 发表于 2012-5-23 12:25:36
iceseu 发表于 2012-5-22 21:56
7 y# T0 M' K, P) `5 K叠合梁计算结果只能通过表格来查看,不能用图形表示
, O. w& `) ?3 S
谢谢先,你说的是应力以及内力吧?) W$ Z- V0 S( e! j' c6 Q  |5 m, R
这两项可以通过施工阶段联合截面来查看梁内力及应力吧?1 G" p: F% r# O8 a
你要是有空的话,麻烦帮我看看模型了。3 z$ h! A  ~/ [: |4 N! v
另外还一个问题就是,梁的抗力怎么查看呢?# s% s* d$ I; N$ c
举报 回复
bmwwmbibm 发表于 2012-6-5 07:53:19
好帖,鉴定完毕,谢谢您了
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00