基本情况介绍:防撞墩墩顶水平荷载按《内河通航标准》Ⅶ级航道船舶撞击力取用,竖向力仅为结构自重。采用M法对其桩基进行验算。 采用D62-5.3.9条(P38)规定对桩基进行正截面承载力验算,根据附录C中的C.0.2(P113)计算得e0最大值为1.22m,实际计算偏心距(M/N)为2.1m,两者无法吻合。
( b) J6 O+ z8 o# K
9 W) m8 D& C5 q 请问:1)出现这种情况是不是说明,这种构件轴力较小(竖向力仅为自重),偏心距较大,不应该按偏心受压构件计算,应按受弯构件进行计算? 2)圆形截面周边配筋构件,正截面承载力如何进行计算? 3 u1 A+ L; m* u/ ?, ]" W6 O5 \