空心板 二期恒载 预拱度?

陌上花开... 发表于 2012-2-27 10:47:53 | 显示全部楼层 | 阅读模式
新的标准图提出了空心板的预拱度的计算值,以16米空心板,板宽1.25米,公路-II级为例:
为了防止预制板上拱过大,及预制板与桥面现浇层由于龄期差别而产生过大收缩差,存梁期不超过90d,若累计上拱值超过计算值8mm, 应采取控制措施。预制空心板在钢束张拉完成后、各存梁期跨中上拱度计算值及二期恒载所产生的下挠值如下表所示:
项目
钢束张拉完上拱度(mm)
存梁30d上拱度(mm)
存梁60d上拱度(mm)
存梁90d
上拱度(mm)
二期恒载产生的下挠值(mm)
边板
   +6.2
+7.7
+8.1
+8.3
+3.1
中板
   +6.8
+8.4
+8.8
+9.1
+2.7
表注:正值表示位移向上,负值表示位移向下。
这里的二期恒载是指什么?是什么时候加载到空心板上?预制空心板时上表所示上挠下挠值是不是可以这样理解:比如边板存梁30天上挠7.7mm,此时产生二期恒载,二期恒载本身造成的下绕值绝对值是-4.6mm,此时上饶值叠加之后是+3.1mm?
精彩评论倒序浏览

7114查看6评论

tmgc_c 发表于 2012-2-27 12:17:56
本帖最后由 tmgc_c 于 2012-2-27 12:19 编辑

简支梁,二期恒载,手算就知道结果了。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
旭日东升 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-2-27 21:43:33
我就是不知道
才会提问啊
你说了等于没说
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-2-28 16:52:54
二期恒载指的是铺装、人行道栏杆、防撞墙等等在主梁建好之后加上的恒载。
我翻了一下书

那标准图提出二期恒载所产生的下挠值是不是只有检验的作用了
因为二期恒载所产生的下挠值只有成桥后才体现出来 这个时候如果不能达到上述规定值,还有什么补救措施呢
举报 回复
wpplgg 发表于 2012-4-28 10:34:02
二期恒载就是主梁上的铺装  栏杆护栏等 具体可参见桥梁工程额
举报 回复
marsyuan19... 发表于 2012-4-28 11:06:07
以前见得通用图说明中,二期恒载产生的下挠值都是负值,表示单独产生的,这种表述还真不知道是什么意思,因为16m板二期恒载产生的下挠值确实约为3-4mm。
举报 回复
银河猎人... 发表于 2012-4-29 07:17:24 来自手机
我的理解是二期恒载产生的下扰度是和存梁对应时间成桥后产生的,比如说存梁30天,之后成桥,二期恒载就会产生与之对应的扰度值

点评

你的意思是说 我j举得那个例子 “此时上饶值叠加之后是+3.1mm“对吗?  发表于 2012-5-2 11:56
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间