《城市桥梁抗震设计规范》CJJ166-2011的讨论

Angel 发表于 2012-2-9 11:03:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 Angel 于 2012-2-9 11:05 编辑 ( |# S7 u  j! w! B) ?. J- g
- U& u" ]/ A3 r' z5 `
转发的别人的问题——
  m( \4 R; I; p% k+ U4.1.6条计算等效剪切波速时ds0的取值:20m从地面算起还是从基础底面算起?) N6 Q! x8 O4 i! J. J; e$ o  F
4.1.7条中表格4.1.7III类土Vse范围应是15~80m。# Z7 r, s5 t5 g" J' e
8.1.2条中fhk为箍筋抗拉强度标准值,而同样公式在《08抗震设计细则》中7.3.4fyh为箍筋抗拉强度设计值,不知道哪个是对的。' u7 F1 I% F7 }: ~2 g
7.2.1条中"采用A类抗震设计方法设计的桥梁,顺桥向和横桥向E1地震作用"好象应改为"采用A类抗震设计方法设计的桥梁,顺桥向和横桥向E1和E2地震作用",少了E2。大家觉得是不是?
7 a2 U7 X& j7 b/ E+ G8 _+ |. w
精彩评论倒序浏览

8247查看3评论

xuxu115379 发表于 2012-2-10 12:49:25
个人理解,欢迎大家讨论6 L6 F4 \$ C9 p# n
4.1.6我觉得应该是从地面算起
5 V$ M. c. R. i3 s5 Y  ]4.1.7我觉得也应该是15-80m, T4 C/ Q: H' o/ n0 U4 t
8.1.2查了好多地方都是抗拉强度设计值,范院士的《桥梁延性抗震设计》211页就是,不知道新规范是不是修正了
* o5 w; k. q8 Q; Q" [- X0 M7.2.1条我觉得可以不加E2啊,因为7.2就是E1地震作用下抗震验算,7.3是E2地震作用下抗震验算