拱脚弹性约束后,怎么考虑支座不均匀沉降?

trueghost 发表于 2010-12-22 11:05:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
基本情况:4 G5 o7 L# h& {  W" a
       现在在做一个拱桥,针对拱脚采用不同边界条件,分别进行计算。, A/ h& l' h' p: F2 E( P7 `
1,按拱脚采用固定端约束计算,得出拱脚反力后,利用反力计算群桩的水平位移,为0.004m。然后,考虑拱脚两侧0.004m的不均匀位移进行计算,拱脚处需配两排φ32钢筋。  C3 Y8 X0 ]8 Y1 ~/ I
2,按拱脚弹性约束计算,刚度采用桥博基础计算群桩的出口刚度。得出拱脚水平位移为0.0017m,拱脚只需配一排φ32钢筋。! m4 \9 O, x% j; N5 f# h% Z* P

2 j) h7 V) ]% g! ?问题:1,拱脚处,按哪种方式配筋合理?. c; R4 l) C* z4 S
           2,采用第二种约束条件时,不能考虑拱脚强制位移,需不需要考虑?
精彩评论倒序浏览

1.2万查看7评论

flywangyu 发表于 2010-12-22 18:41:13
我最近也在搞拱桥,搞得头都大了,可以请教一下您吗?我不会计算
举报 回复
trueghost 发表于 2010-12-24 14:54:20
回复 flywangyu 的帖子/ M5 |* u3 V. D; ^- X' ^( E# N
# Q) o4 ~+ q" \. e3 {' [
相互探讨吧!0 p  p6 Z9 s/ L/ S1 U' r3 F3 j
期待达人解惑啊!
7 ?% U1 b  y* G. o6 Y& T. [3 l
举报 回复
lokisu2k8 发表于 2011-3-16 23:08:03
楼主设计的到底是有铰拱还是无铰拱?
举报 回复
trueghost 发表于 2011-4-4 19:24:33
本帖最后由 trueghost 于 2011-4-4 19:25 编辑
) Y% M$ d8 x4 ?# w
( }2 S  `0 y4 b( e% {回复 lokisu2k8 的帖子- o! u0 E3 b% z
7 f0 G1 K- S# f
呵呵  是无铰拱,如果是两铰拱,对于拱脚配筋就不用考虑这么多了。
1 B7 t- L7 N/ F5 ^; j就这个问题,和midas和桥博技术服务聊了下,不过问题还是没有解决!
7 b  L( a- `0 M* D5 A8 a9 b5 A7 Q6 y
6 F7 \8 S" M1 Q7 w2 v2 [
举报 回复
likkle 发表于 2011-8-3 09:16:46
第一种是假定拱脚固定约束,计算的拱脚处反力,而实际上拱脚并不是完全固定的,所以计算得出的反力也有偏差。第二种更合理些,相当于上下部一起建模,用桥博基础版计算得出基础刚度,这样就省去了桩基建模的繁琐,TDV也有这个概念,叫做刚度单元(还有一种柔度单元,作用和刚度单元一样),用来简化基础建模。个人认为如果不考虑拱脚竖向沉降的话,不需要再加拱脚强制位移了。
举报 回复
trueghost 发表于 2011-12-14 12:41:28

+ ~$ I+ M  L! wlikkle 兄:谢谢!!               
3 |% s7 T; g( @9 }, P$ q
举报 回复
toushan 发表于 2011-12-22 20:21:22
如果全部按固结的话,影响不是一般大,其真实情况也并非完全固结,考虑刚度还是有必要的
举报 回复