| 回复 Q 的帖子4 f/ i: f8 M- y6 v+ h2 R* z
/ h& y6 K: G2 p& G0 y1、判断过火温度:可以根据混凝土颜色大致判断(可查阅相关资料), H4 ~- W% {& o# l% s# K5 }$ I 
2、判断受损混凝土深度:可用超声法与未过火混凝土比对确定;- E) ]" n& `$ Q 
3、可采用回弹法、超声-回弹、取芯确定混凝土强度;% d* \! B; o+ ^) K: y 
4、实测桥梁变形(与过火前资料比对);
% a, C, b1 D0 @+ G% _ 5、按照上述判断的大致过火温度,确定对钢材的影响;8 S2 @+ }- ~* ?, z 
6、对承载能力进行评定) f1 `) l6 O/ U0 y |